HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Thermoelemente

2018-06-21View Original

Thread Content

Wie wird in der Thermoelementenkammer eine Kompensation erreicht, und wie wird die DCS eingestellt?
Reply #22018-06-21
Der Eingabemodul verfügt über Elemente zur automatischen Temperaturkompensation.
Reply #32018-06-21
Bei uns sind die Steckkarten mit einer Kompensationsleitung ausgestattet; diese wird direkt an die Anschlüsse der Steckkarte angeschlossen
Reply #42018-06-25
In den Hardware-Einstellungen des DCS gibt es eine Einstellung – in der Regel auf der Platine. Man muss sie einfach in den Hardware-Einstellungen auswählen
Reply #52018-06-29
Die Halterungen der Thermoelemente verfügen über Kompensationskomponenten – in der Regel handelt es sich dabei um einen schwarzen Teil, der am untersten Ende des Halterungssegments angebracht ist
Reply #62018-06-30
Sowohl die Instrumente als auch das DCS messen die Temperatur in den Sensorkarten oder Instrumenten, um eine mechanische Kompensation für die Kaltseite zu gewährleisten. Die Kompensation wird vollständig automatisch durch die Software vorgenommen; bei einigen Fällen kann eine Kompensation ausgeschlossen werden
Reply #72018-07-07
In einem herkömmlichen DCS gibt es in der Regel ein Temperaturkompensationsmodul – es handelt sich dabei im Grunde um ein Modul, das ähnlich wie ein RTD-Modul funktioniert. An dieses Modul ist ein sehr kleiner PT100-Sensor angeschlossen, der die Temperatur im Inneren des Schaltschranks misst. Diese Temperatur dient als Referenztemperatur. Der Grund dafür ist einfach: Die Kompensationsleitung der Thermoelemente dient dazu, den Referenzpunkt (die kalte Spitze) ins Innere des Schaltschranks zu verlegen. Ohne solche Kompensationsleitung wäre die kalte Spitze bei der Umgebungstemperatur. Um genaue Messungen vorzunehmen, müsste man neben jedem Thermoelement einen Widerstand zur Messung der Umgebungstemperatur verwenden – das ist jedoch sehr umständlich.
Reply #82018-07-08
Die Kompensation der Thermoelemente erfolgt durch die Verkabelung – mit dem 4-Leiter-System und einem Wheatstone-Brückenschaltkreis.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.