Warum zeigen Magnetflussmesser beim Einbau und Gebrauch negative Werte an?

2018-06-25View Original

Thread Content

  Elektromagnetische Durchflussmesser werden derzeit in den Industrie- und Privatbereichen sehr häufig eingesetzt. Es handelt sich dabei um die gängigsten Durchflussmesser zur Messung von leitfähigen Flüssigkeiten, weshalb ihre Anwendung ebenfalls weit verbreitet ist. Welche Gründe führen also dazu, dass ein elektromagnetischer Durchflussmesser bei der Installation und Nutzung negative Werte anzeigt? 1. Der Sensor des Durchflussmessers wurde nicht in der Richtung installiert, die durch die Anweisungen angegeben ist – dadurch wird die Messrichtung umgekehrt. Lösung: Neu installieren.   2. Bei der Messung des in der Rohrleitung befindlichen Flüssigkeitsstoffs ist diese nicht bis zum Rand gefüllt; es sind Gase oder Blasen vorhanden. In diesem Fall zeigt der Durchflussmesser eine negative Zahl an, oder der Durchflusswert schwankt stark. Lösung: Stellen Sie sicher, dass der Mediumfluss in den Rohren vollständig ist; es ist möglich, die Position des Durchflussmessers anzupassen usw.   3. Die Signalkabel des Durchflussmessers sind verkehrt angeschlossen. Da das elektromagnetische Durchflussmessgerät in der Lage ist, den Durchfluss in beide Richtungen zu messen, wird bei verkehrter Anschlussrichtung ein negativer Wert für den Durchfluss angezeigt. Lösung: Die Verbindungen der Signalleitungen tauschen.   4. Die Einstellrichtung des Durchflussmessers stimmt nicht mit der Kennzeichnungsrichtung des Sensors überein. Lösung: Die Fließrichtung des Umwandler des Gesamtmessgeräts neu einstellen.   5. Es gibt Störungen durch das Magnetfeld. Lösung: Störungen beseitigen. 6. Es kommt zu einer Verschiebung des Nullpunkts. Lösung: Die Nullpunktkalibrierung muss erneut vorgenommen werden.
7. Es ist normal, dass im Moment des Anhalts der Antriebsquelle negative Werte angezeigt werden, die anschließend wieder auf Null sinken. Der elektromagnetische Durchflussmesser verfügt schließlich über eine Funktion zur Messung des Durchflusses in beide Richtungen. Wenn die Fließrichtung des Wassers mit der auf dem Messgerät angegebenen Richtung übereinstimmt, wird ein positiver Wert angezeigt; bei entgegengesetzter Richtung wird hingegen ein negativer Wert angezeigt. Im Normalfall zeigt das Gerät beim Fließen des Wassers in der richtigen Richtung einen positiven Wert an. Wenn jedoch der Pumpbetrieb gestoppt wird, kann es zu einem Rückfluss des Wassers kommen – in diesem Fall wird ein negativer Wert angezeigt. Die gesamte Menge des durchflossenen Wassers ergibt sich aus der Summe der positiven und negativen Werte. Das ist ein normales Phänomen. Falls keine Messung in entgegengesetzter Richtung erforderlich ist, kann die Funktion zur Messung in beide Richtungen deaktiviert werden.   Nachhaltiger Service: Bei erster Verwendung können unsere technischen Ingenieure vor Ort zur Anleitung bei der Installation und Einrichtung helfen. Unter normalen Bedingungen und innerhalb der Garantiefrist werden Ersatzteile sowie Reparaturen kostenlos bereitgestellt. Bei Anrufen des Kunden wegen eines Defekts, der telefonisch nicht behoben werden kann, wird ein Techniker innerhalb von 48 Stunden vor Ort geschickt – mit Ausnahme von Fällen höherer Gewalt.   Wir versprechen: Technische Beratung zu Produkten anzubieten; Kunden bei der Auswahl des richtigen Produkts zu unterstützen; vor-, während- und nach dem Verkauf Serviceleistungen bereitzustellen; Schulungen zur Nutzung der Produkte anzubieten; alle Dienstleistungen im Rahmen unserer Möglichkeiten zu erbringen. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.hsdyb.com
Reply #22020-03-25
Vielen Dank an den Beitragstäter für den Share:handshake

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.