Was ist das da rechts? Ein Blitzschutzmodul? Wie wird es mit dem Tabellenkörper verbunden? Die Überschriften zeigen keine Daten mehr an, aber die Fernübertragung der Daten funktioniert einwandfrei. Wie kann man dieses Problem beheben?
Der Überspannungsschutz könnte durchgebrannt sein oder defekt sein; Es wird empfohlen, einen anderen Surge Protector auszutauschen und es erneut zu versuchen.
Wird dieser Überschlag parallel oder in Reihe mit dem Messgerät angeschlossen? Beeinträchtigt ein Defekt daran die Übertragung der Daten?
Überspannungsschutzgerät – man kann die Steckdosenleiste überprüfen
Wie kann man feststellen, dass ein Überspannungsschutzgerät möglicherweise einen Kurzschluss hat? Ich persönlich denke, dass bei dem Temperaturanzeigemodul eine Störung wahrscheinlicher ist.
Nach einem Überspannungsstoß fließt der Strom in der Regel nur kurz durch den Überspannungsstoß und kehrt anschließend zurück, wodurch der Transmitter/Valve-Positionierer nicht mehr funktioniert.
Wenn man es auseinandernimmt, ist es tatsächlich parallel geschaltet – nur verstehe ich nicht, wie bei einer parallelen Schaltung eine Schutzfunktion entstehen kann Ich bin Anfänger und hoffe auf eine Antwort.
Es wurde konkret nicht untersucht. Unter normalen Bedingungen weist es eine hohe Impedanz auf. Wenn es parallel zum Schaltkreis angeschlossen wird, funktionieren die Messgeräte einwandfrei – es kommt also zu keinem Leitungsabzug; Bei einem direkten Blitzschlag leitet der unter hohem Spannungsniveau entstehende starke Strom durch einen Überspannungsschutz schnell in den Boden ab, wodurch die Anlagen vor Schäden geschützt werden. Üblicherweise sind im Innenraum auch Überspannungsschutzschalter vorhanden, die dazu dienen, die Karten zu schützen.
Bruder Chen: Victory::victory::victory:
Die SPD ist ein unverzichtbares Gerät bei der Blitzschutztechnik für elektronische Geräte. Ihre Funktion besteht darin, die kurzzeitigen Überspannungen, die in die Stromleitungen oder Signalübertragungsleitungen eindringen, auf einen Wert zu begrenzen, der innerhalb der Toleranzgrenzen des jeweiligen Geräts oder Systems liegt. Zudem leitet sie die starken Blitze in den Boden ab, um so die geschützten Geräte oder Systeme vor Schäden zu bewahren. 1 Klassifizierung nach dem Funktionsprinzip Nach ihrem Funktionsprinzip können SPDs in Spannungsschaltertypen, Spannungsbegrenzertypen sowie Kombinationstypen eingeteilt werden. (1) Spannungsschaltertypische SPD. Ohne kurzzeitige Überspannungen weist es eine hohe Impedanz auf. Sobald es auf kurzzeitige Überspannungen durch Blitze reagiert, sinkt seine Impedanz plötzlich auf einen niedrigen Wert – dadurch kann der Blitzzustrom fließen. Solche Schutzgeräte werden auch als „Kurzschluss-Schalter-Typ-SPD“ bezeichnet. (2) Druckbegrenzende SPD. Bei Abwesenheit von kurzzeitigen Überspannungen weist es eine hohe Impedanz auf. Mit zunehmendem Stoßstrom und -spannung nimmt die Impedanz jedoch stetig ab. Die Strom-Spannungs-Kennlinie ist stark nichtlinear; solche Schutzgeräte werden manchmal als „Clamp-SPD“ bezeichnet. (3) Kombinierte SPD. Es setzt sich aus Spannungsschalterkomponenten und Spannungsbegrenzungskomponenten zusammen und kann als spannungsschalterbasiert oder spannungsbegrenzend oder mit beiden Eigenschaften auftreten – dies hängt von den Eigenschaften der angelegten Spannung ab. Siehe Anhang für weitere Details
Was derzeit auf der Geräteseite häufig verwendet wird, ist also ein Spannungsschaltertyp-SPD.
Auch lokale Blitzschutzgeräte. Vielleicht wird es auch als Wellenschutz für Schwimmer bezeichnet. Es steht in Reihe zu den beiden Leitungen, über die der Transmitter mit Strom versorgt wird – also zwei Eingänge und zwei Ausgänge. Die beiden herausgehenden Leitungen werden mit den +-Polen des Transmitters verbunden. Es gibt außerdem ein dickes Kabel, das mit dem Gehäuse des Transmitters verbunden werden muss. Außerdem muss die Hülle gut geerdet sein. Ein Erdfestwiderstand von weniger als 1 Ohm ist ideal. Wenn der Erdschlusswiderstand über 3 Ohm liegt, wird seine Blitzschutzfunktion erheblich eingeschränkt – es ist sogar möglich, dass der Blitz das Gerät völlig zerstört. . . Kurz gesagt: Die Erdung ist entscheidend.
Aber der Threadersteller sagt doch, dass die Fernübertragung der Daten normal funktioniert – es ist also nicht so, dass der Sender nicht funktioniert.
Die Fernübertragung der Daten funktioniert einwandfrei, die Überschriften werden nicht angezeigt – das liegt einfach daran, dass die Überschriften beschädigt sind. . . Der Arm ist kaputt, die Beine funktionieren noch – sonst gibt es nichts Ungewöhnliches.
Es wurde konkret nicht untersucht. Unter normalen Bedingungen weist es eine hohe Impedanz auf. Wenn es parallel zum Schaltkreis angeschlossen wird, funktionieren die Messgeräte einwandfrei – es kommt also zu keinem Leitungsabzug; Bei einem direkten Blitzschlag leitet der unter hohem Spannungsniveau entstehende starke Strom durch einen Überspannungsschutz schnell in den Boden ab, wodurch die Anlagen vor Schäden geschützt werden. Üblicherweise sind im Innenraum auch Überspannungsschutzschalter vorhanden, die dazu dienen, die Karten zu schützen. :Sieg:
Das ist ein Überspannungsschutz für den Transmitter, zum Schutz vor Blitzen. Dieses Modell ist zweidrahtig und verfügt über drei Drähte: Zwei davon sind parallel an die Plus- und Minus-Pole der Anschlüsse angelegt, der dritte Draht dient zum Erden. Wenn die normalen Messgeräte in Betrieb sind, arbeitet der Überspannungsschutz nicht. Er wird nur dann aktiv, wenn es zu einem Blitzeinschlag (Überspannung) kommt. Die Temperaturanzeige erscheint nicht – prüfen Sie zunächst, ob sich das nach dem Entfernen des Überspannungsschutzes wieder zeigt. Wenn es angezeigt wird, liegt das Problem beim Überspannungsschutz. Wenn es weiterhin nicht angezeigt wird, muss überprüft werden, ob mit dem Anzeigemodul des Temperatursenders etwas nicht in Ordnung ist.