Zu den Integrationsschwierigkeiten zwischen SIS-Systemen und DCS-Systemen

2018-06-29View Original

Thread Content

Die SIS-Systeme und DCS-Systeme kommunizieren über Protokolle wie Modbus, um Echtzeitdaten auszutauschen. Die Echtzeitdaten sind nur im DCS sichtbar; die Diagnoseinformationen, Alarmmeldungen sowie SOE-Daten des SIS-Systems sind hingegen nicht einsehbar. Zudem ist eine Zeitsynchronisierung zwischen DCS und SIS nicht möglich. Wer weiß, ob der Zustand des Schalters für die Interlock-Funktion über Modbus-Kommunikation am DCS angezeigt werden kann? Wo wird der Zustand des Schalters für die allgemeine Interlocks-Funktion im SIS gespeichert?
Reply #22018-06-29
Das kann man machen – man fügt einfach die Variablen hinzu, um eine Kommunikation zu ermöglichen
Reply #32018-06-29
Das SIS-System verfügt in der Regel über Bediungsstationen und SOE-Stationen. Der Umleitungs-Schalter ist ein „Software-Schalter“ des SIS-Systems und stellt eine benutzerdefinierte Variable dieses Systems dar. In der Regel werden nur die Daten übertragen, die im DCS angezeigt werden müssen; die Umleitungs-Schalter werden nicht übertragen. Obwohl eine Kommunikation mit dem DCS möglich ist, dient dieses lediglich zum Anzeigen von Informationen; in der Regel werden keine Daten über das DCS in das SIS-System geschrieben.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.