Probleme bei der vertikalen Verlegung von Kabeln auf dem Dach des Hochbrenners

2018-06-29View Original

Thread Content

Die Kabel auf der Spitze des Hochbrenners werden durch Leitungen senkrecht verlegt. Um zu verhindern, dass die Kabel zu viel Gewicht haben, müssen sie dort in der Mitte eine Biegung machen? In welcher Entfernung muss man einmal abbiegen? Gibt es entsprechende Vorschriften?
Reply #22018-06-29
Man kann das Problem lösen, indem man die Kabel in Tragboxen verlegt und alle zwei bis drei Meter eine Befestigungsstange einsetzt. Die Kabel werden anschließend mit Kabelbändern an den Stangen befestigt.
Reply #32018-06-29
Mehr als 100 Meter hoch, es scheint alles aus verzinkten Rohren zu bestehen
Reply #42018-07-04
Alle zwei bis drei Meter ist übertrieben – für einen Turm von über 100 Metern reichen etwa 15 Meter aus

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.