Wie viele IO-Karten werden von den Emerson DELTAV-Controllern unterstützt?

2018-06-30View Original

Thread Content

Wie viele IO-Karten kann ein Emerson DELTAV-Controller maximal unterstützen?
Reply #22018-06-30
Unser Unternehmen verfügt derzeit über einen Controller, der bereits 64 Kartensteckplätze besitzt. Doch die Auslastung dieses Controllers ist sehr gering. Wir möchten daher weitere Erweiterungsgehäuse hinzufügen, um weitere Kartensteckplätze zu erhalten. Doch der Hersteller sagt, dass dazu ein weiterer Controller erforderlich sei. Das bedeutet, dass ein Emerson-Controller maximal 64 Karten unterstützen kann. Aber ich habe gesehen, dass andere Unternehmen wie Yokogawa DCS-Systeme mit mehr als 64 Karten unterstützen.
Reply #32018-07-03
Tatsächlich werden maximal 64 Module unterstützt, da er durch die Länge des lokalen Busses eingeschränkt wird. Die Länge des LocalBus – einschließlich der Breite aller Kabel und Erweiterungen – darf 6,5 Meter nicht überschreiten. Zudem kann die Anzahl der unterstützten Module manchmal auch durch das Modell des Controllers begrenzt werden; beispielsweise unterstützt MQ maximal 500 DSTs

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.