UPS-Stromversorgung

2018-07-03View Original

Thread Content

Wenn das Schutzsystem über einen UPS mit Strom versorgt wird, darf nicht im Parallelbetrieb mit zwei Stromquellen gearbeitet werden. Die Stromversorgung für den UPS hingegen kann über zwei Leitungen erfolgen
Reply #22018-07-04
Die Netzspannung und der UPS sind getrennt, werden aber nach dem Übergang über eine Wechselstromversorgung wieder miteinander verbunden – sonst gäbe es keine Redundanz in der Stromversorgung
Reply #32018-07-04
Ein Ununterbrochenstromversorgungssystem, bei dem zwei Wege mit Gleichstrom von 220 V in das Dual-Power-Switching-Panel geleitet werden, um das Online-UPS-System mit Strom zu versorgen – und zwar als Stromversorgung für erste Priorität. UPS stellt eine redundante Stromversorgung bereit; auch die Karten werden über zwei Stromkreise mit Energie versorgt
Reply #42018-07-07
Ich verstehe nicht, was der Poster meint – ist es eine Aussage oder eine Frage? Wenn die Netzspannung durch einen Online-UPS geleitet wird, entsteht zwischen Eingang und Ausgang eine bestimmte Phasenverschiebung – also ein Spannungsunterschied. Deshalb können mehrere UPS-Geräte nicht parallel miteinander verbunden werden. Wenn der Eingang des UPS über zwei Leitungen erfolgt, dann sind diese in der Regel an verschiedenen Schaltern desselben Transformators angeschlossen.
Reply #52018-07-09
Genau, die Stromleitungen, die zum UPS führen, befinden sich auf verschiedenen Leitplatten. Ist es möglich, sie über verschiedene Transformatoren zu leiten?
Reply #62018-07-09
Andere Transformatoren sind sicherer. Die UPS-Anlage selbst kann über zwei Eingänge versorgt werden, auch die Stromumwälzschrankanlage kann über zwei Eingänge betrieben werden. Einige DCS-Systeme können gleichzeitig mit zwei 220-V-Stromquellen verbunden werden. Heißt das also, dass der DCS nicht direkt an eine UPS-Quelle und gleichzeitig an die Netzstromversorgung angeschlossen werden kann?
Reply #72018-07-09
Die Dual-Path-Funktion von UPS schaltet automatisch um, oder? Im praktischen Gebrauch wird nur ein Strompfad verwendet
Reply #82018-07-09
Ich meine die Doppelstromversorgung des DCS. Was bedeutet, dass man die Geräte im Dachgeschoss nicht parallel schalten darf?
Reply #92018-07-09
Zwei Stromquellen werden zusammengeführt und in den UPS eingespeist
Reply #102018-07-09
Wenn Sie über einen Schalter ähnlich einem zweipflichtigen Stromwechselschalter (statischer Umschalter) verfügen, um zwei Netzstromanschlüsse einzubinden und einen Ausgang für den Netzstrom zu haben, der an einen UPS angeschlossen ist, können die beiden Eingänge des Stromquellsystems von unterschiedlichen Bussen stammen. Denn seine Funktion ist genauso wie bei einem UPS: Bei Ausfall eines Eingangs wird automatisch auf den anderen Eingang umgeschaltet.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.