Bei meiner Uhr liegt der PV-Wert ständig bei Null. Das Zifferblatt ist neu – könnte es sein, dass der ursprüngliche Sensor blockiert ist? Kein Differenzdruck entstanden?
Das Bild ist nicht sehr klar. In der ersten Zeile des Bedienfelds – unter „Gerätestatus“ – steht wohl „ausgefallen“. Es scheint, als wäre der Zustand der Schalter im Drei-Valve-Set des Messgeräts nicht in Ordnung.
Die speziellen explosionsgeschützten Verschlüsse sind nicht installiert – obwohl es sich um sicherheitsgeprüfte Geräte handelt, ist das doch viel zu gefährlich! Was den Grund dafür, dass der Wert null ist, angeht, so gibt es viele mögliche Ursachen: Die Rohre sind verstopft, die drei Ventile sind nicht richtig eingestellt, oder die Anschlüsse für Hoch- und Niedrigdruck sind nicht korrekt. . . . . . Ich weiß es auch nicht, man muss es auseinandernehmen und nachsehen, um Schritt für Schritt auszuschließen.
Der Ventil am Wurzelbereich sollte geschlossen werden, um eine Inspektion zu ermöglichen. Ein offenes Ausgleichsventil sowie falsch angeschlossene Druckmessleitungen oder Verstopfungen können dazu führen, dass die Anzeige ungenaue Werte anzeigt
Wenn sowohl die Ventilanlage als auch die Leitungen überprüft wurden und keine Probleme vorliegen, ist es am besten, den Messgerät auszubauen, um es zu überprüfen – schließlich könnte das Gerät auch kaputt sein
Neue Uhr eingetauscht. Ist es möglich, dass der Zielkörper gebrochen oder verformt ist?
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse auf der Hoch- und Niederspannungsseite richtig installiert sind. Falls ja, können Sie zunächst den Ausgleichsventil öffnen und anschließend das Niederspannungsventil schrittweise schließen, um zu sehen, ob sich etwas ändert. Wenn sich nichts ändert, könnte die Druckleitung verstopft sein
Die Druckentlastungsventile sind geschlossen – man kann es herausfinden, indem man einen Drucktest am Ventilblock durchführt
Überprüfen Sie es so: Öffnen Sie den Ausgleichsventil, schließen Sie das Druckventil, öffnen Sie ein Entlüftungsventil auf der einen Seite und prüfen Sie, ob die Messung des Unterdrucks normal ist. Außerdem sollten Sie Luft ablassen, um zu prüfen, ob der Druck in Ordnung ist; Öffnen Sie erneut die Druckventil und schließen Sie das Vakuumventil. Öffnen Sie außerdem ein weiteres Entlüftungsventil, um zu überprüfen, ob der Druck normal ist. Falls kein Gas vorhanden ist und der Druck ebenfalls normal ist, schließen Sie das Ausgleichsventil und öffnen Sie das Entlüftungsventil auf der Vakuumseite, um zu prüfen, ob es zu Leckagen oder einem zu hohen Druck kommt. Falls ein zu hoher Druck vorliegt, deutet das darauf hin, dass das Ausgleichsventil nicht richtig funktioniert – oder dass die Flansche nicht dicht sind. Dadurch kann es zu einem Drucküberschuss kommen. Achten Sie jedoch darauf, dass die Belastung auf einer Seite nicht zu lange anhält, da sonst die Membran beschädigt werden könnte. Falls es weiterhin keine Probleme gibt, liegt das Problem vermutlich am Sender. Selbst bei neuen Geräten kann man nicht zu 100 % garantieren, dass sie zuverlässig funktionieren
Das kann doch nicht der Dampffluss sein, oder? Ich sehe, dass dort eine Heizschlange vorhanden ist. Wenn es sich um Dampf handelt, dann fließt in den Druckmessrohren sicherlich Kondenswasser. Wenn man die Ausgleichsventile öffnet, fließt das Kondenswasser unter Druck in die Rohre – dadurch wird im Raum mit hohem Druck weniger Kondenswasser vorhanden. Wenn der Druckunterschied ohnehin schon gering ist, kann diese kleine Menge an Kondenswasser zu diesem Problem führen. Nach einigen Stunden wird sich das Gleichgewicht des Kondenswassers wieder einstellen und alles wird wieder normal sein
Das kann doch nicht der Dampffluss sein, oder? Ich sehe, dass dort eine Heizschlange vorhanden ist. Wenn es sich um Dampf handelt, dann fließt in den Druckmessrohren sicherlich Kondenswasser. Wenn man die Ausgleichsventile öffnet, fließt das Kondenswasser unter Druck in die Rohre – dadurch wird im Raum mit hohem Druck weniger Kondenswasser vorhanden. Wenn der Druckunterschied ohnehin schon gering ist, kann diese kleine Menge an Kondenswasser zu diesem Problem führen. Nach einigen Stunden wird sich das Gleichgewicht des Kondenswassers wieder einstellen und alles wird wieder normal sein