Thread Content
Unsere Schränke befinden sich auf einer Plattform in acht Metern Höhe; die Kabelkanäle liegen unter dieser Plattform. Das Planungsbüro hat unter jedem Schrank Öffnungen für die Verkabelung vorgesehen. Leider gelangt durch diese Öffnungen Staub in die Schränke. Früher wurde der Staub mit Dämmstoffen abgedichtet – doch das hatte keinen nennenswerten Effekt. Wir bitten um Rat: Wie sollen wir mit solchen Schränken umgehen? Auf den Befestigungsteilen der Schränke liegt bereits eine Schicht Staub – die Bedingungen sind einfach schrecklich! ! ! ! ! !
Sich selbst unter Druck setzen: lol:lol:lol:lol:lol:lol
Bei früheren Projekten ist es bereits zu solchen Problemen gekommen; die Verwendung von schäumenden Materialien mit Flammschutzmitteln hat jedoch eine sehr gute Wirkung gezeigt; Ich schätze, es handelt sich um Bereiche wie Kesselräume, in denen viel Staub vorhanden ist. Falls der Schrankraum nicht groß genug ist und das Unternehmen über Druckluft verfügt, versuchen Sie doch, einen leichten Überdruck im Schrankraum zu erzeugen, um so den Eindringen von Staub zu verringern ; Falls die Voraussetzungen nicht gegeben sind, kann der Eingang für die Kabel im Zwischenraum (zur Schrankseite) mit Brandschutzmaterial in einen separaten Raum abgeschlossen werden. Dies entspricht einer Art Pufferzone vor dem Eintreten in den Schrank und sollte dazu beitragen, das Eindringen von Staub in den Schrank erheblich zu verringern. Außerdem sollte die Zwischenschicht möglichst abgedichtet werden, um den Eintritt von externem Staub in die Zwischenschicht zu verringern – zur Information.
Da der Grund klar ist, lässt er sich in einem Wort zusammenfassen: Blockade. Der Vorschlag von oben ist gut, insbesondere muss der Zwischenraum zuerst gut abgedichtet werden. Es sollte eine Gelegenheit gefunden werden, den DCS von Staub zu befreien.
Wir haben mit explosionsgeschütztem Dichtstoff abgedichtet, das hat sehr gut funktioniert.
Es reicht aus, einen Überdruck im Schrank aufrechtzuerhalten, d.h. man lässt entlastetes Komprimierungsair einströmen
Unter jedem Schrank befindet sich ein Eingang für die Kabel – die Kabel hängen dort wie aufgehängt
Danke, es geht um den Kesselbereich – dort ist überall Staub. Der Raum für die Kabel ist viel zu groß. Im Design sind überall Fenster vorgesehen, außerdem gibt es noch einige Dehnfugen
Früher wurden speziell zur Reinigung von Staub vorgesehene Geräte verwendet
Im Inneren des Schranks werden in der Regel feuerfeste Platten sowie feuerfester Mörtel verwendet, um alles abzudichten
Der Eingang zur Zwischenschicht muss abgedichtet werden, die Fenster müssen dicht gemacht werden. Der Eingang zu den Schränken muss zusätzlich abgedichtet werden, damit im Inneren der Schrankräume ein Überdruck herrscht
Erfahren Sie mehr über die Wanddurchbruchsmodule. Außerdem sollte der Raum mit den Schränken regelmäßig gereinigt werden – mit einem Staubsauger werden die Staubpartikel entfernt!