Welche Geräte müssen geerdet werden? Muss die Hülle aller Geräte geerdet werden? Müssen auch die Leitungsrohre und Verbindungsboxen der Geräte geerdet werden?
In der Norm für das Erdungsdesign von Messsystemen HGT 20513-2014, Artikel 5.1: Erdung der Messgeräte
Das muss man einfach nach den Vorschriften durchführen – bei 24V DC wird in der Regel ohnehin kein Schutzleiter verwendet.
Aber einige 24-V-Messgeräte mit Erdungskontakt wurden entsprechend angeschlossen
In diesem nicht-explosionsgeschützten Bereich – gibt es etwas zu tun?
Nein, auf der Uhr gibt es wieder ein Erdungszeichen sowie einen Erdungsschrauben – angeblich zur Schutz vor Blitzen und Störungen
Die Erdung der Messgeräte ist eine Anforderung der Geräte selbst. Nicht alle Messgeräte müssen geerdet werden – in der Regel müssen nur dann Geräte geerdet werden, wenn ihre internen Schaltungen einen Referenzpunkt haben. Wenn diese Geräte nicht geerdet sind, kann die Referenzspannung nicht null sein, was zu Fehlern führen kann – beispielsweise bei elektromagnetischen Durchflussmessern
Sind die Uhren alle auf der Spitze des Turms angebracht? Braucht man auch Blitzschutz? Störungen sind wirklich zu esoterisch.
Welche Funktion hat die Erdung des Gerätegehäuses?
Zwischen dem Instrumentenschaltkreis und dem Gehäuse des Instruments besteht eine Isolierung. Wenn man mit der Hand die Außenhülle berührt und die Anzeigen des Instruments dadurch nicht beeinflusst werden, also keine Veränderungen auftreten, dann macht es für den Schaltkreis des Instruments keinen Unterschied, ob die Außenhülle geerdet ist oder nicht. Das Problem bei der Erdung ist, dass der Widerstand der Erdung zu groß sein kann – dadurch können Störungen von der Erde auf die Außenhülle übergehen! Wenn man ein sehr schlechtes Messgerät verwendet – eines, bei dem sich die Ausgangssignale bereits durch Berührung der Außenhülle ändern – dann spielt es keine Rolle, ob die Außenhülle geerdet ist oder nicht. Das schlechte Qualitätsniveau des Messgeräts bleibt trotzdem bestehen. Es wird weiterhin Fehler aufweisen und weiterhin unzuverlässig funktionieren.
Derzeit benötigen herkömmliche zweipolige 4–20 mA-Sensoren keine Erdeung des Gehäuses. Nur bei solchen 4–20 mA-Messgeräten mit zwei Leitungen, deren Leiterplatte mit Schutzschaltungen gegen Blitzeinschläge und Spannungsspitzen ausgestattet ist, muss der Gehäusekörper ordnungsgemäß geerdet werden. In diesem Fall wird oft eine Erdwiderstandswert von weniger als 1 Ohm gefordert.
Der Schutz vor Blitzen, den die Geräte bieten, bezieht sich auf den Schutz vor induzierten Blitzen – also gegen jene hochfrequenten, hochenergetischen Impulse, die über die Kabel in das Stromnetz eindringen. Die Schutzschaltungen der Geräte dienen dazu, diese Energie abzufangen und abzuleiten. Vermeiden Sie, dass sie in den Signalverstärkungsteil des Instruments gelangen.
Dieser Widerstand wird in der Regel separat mit einem Überspannungsschutz ausgestattet; bei Messgeräten ist ein solcher Schutz in der Regel nicht erforderlich. Deshalb soll auch kein Widerstand an den Messgeräten geerdet werden.
Bei einer Sicherheitsspannung von unter 36 V ist in der Regel keine Erdung notwendig. Bei Geräten wie 24-V-DC-Massflussmessern sollte man jedoch gemäß den Anweisungen in der Bedienanleitung eine Erdung vornehmen, um Störungen zu vermeiden. Das Bild des Posters sollte ein elektromagnetischer Durchflussmesser aus Köln sein; es ist ratsam, ihn entsprechend zu erden. Der Gehäuse von 220V Wechselstrom muss geerdet werden, als Schutzleiter – aus Sicherheitsgründen.
Alle Geräte in Gebieten mit Explosionsgefahr müssen geerdet werden, siehe GB50058 für weitere Details
Gegen Störungen. Leitungen bestehen in der Regel aus Metall, da sie sonst durch Leckströme von anderen Stellen gestört werden können.
Gemäß den Standards und dem Prinzip der Störungsschutzabschirmung muss der Gehäuse des Messgeräts geerdet werden. Der Schutzschlauch muss an mehreren Stellen geerdet werden, und die Abschirmungsschicht des Kabels im Schutzschlauch muss an einer einzigen Stelle geerdet werden.