Wie lässt sich eine defekt arbeitende Ventil einstellen, damit es automatisch geschlossen wird?

2018-07-10View Original

Thread Content

Am Ausgang der Hauptluftumwälzpumpe befindet sich eine Schmetterlingsventil, ausgestattet mit einem elektrohydraulischen Antrieb. Im Rahmen des normalen Betriebs werden Störungen wie ein Ausfall des Antriebsmechanismus berücksichtigt. Um einen reibungslosen Betrieb der Hauptluftpumpe zu gewährleisten, soll die Ventilposition im Falle eines Störfalls offen sein. Aber wenn der Hauptlüfter in einen Schutzmechanismus gerät, verlangt dieser, dass diese Ventile geschlossen werden. Kann das Instrument die oben genannten Anforderungen erfüllen? Und wie können diese beiden Anforderungen umgesetzt werden?
Reply #22018-07-10
Erstens sollte die Ventilöffnung bei einem Stromausfall erhalten bleiben. Falls Ihr Ventil mit einem elektrohydraulischen Wandler sowie einem hydraulischen Aktor ausgestattet ist, können Sie einen hydraulischen Aktor mit Feder wählen – also einen Einwegaktor, der in der Normalstellung geöffnet ist. Ich weiß nicht, wie die Situation vor Ort aussieht: Gibt es an der Ausgangsseite der Ölpumpe ein elektromagnetisches Steuerventil, oder handelt es sich um einen elektrohydraulischen Wandler? Verfügt der Aktor außerdem über eine Rückkopplungsfunktion? Stetige Regulierung oder Schalter mit zwei Stellungen? Zweitens lässt sich das Problem der Schaltventile der Lüftungsanlagen lösen, indem man die Schaltsignale im übergeordneten Steuerungssystem in die Befehle zur Schließung der Ventile einbindet – das ist sehr einfach.
Reply #32018-07-10
Der Fehlerbetrieb wird durch Federn gesteuert, der sichere Aus-Schaltzustand durch Elektromagnete in der Ölleitung – beides steht nicht im Widerspruch zueinander und kann problemlos umgesetzt werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.