Alarmwerte für giftige Chlorgasgase, Stufe 1 und 2

2018-07-12View Original

Thread Content

Stufe 1: 0,3, Stufe 2: 1, Einheit: ppm. Es scheint, dass die Genauigkeit des Messinstruments nur bis zu 0,5 ppm reicht. Einige schlagen vor, die Einstellung für Stufe 1 auf 0,6 zu setzen Wie hat das denn jeder eingerichtet?
Reply #22021-07-28
Gemäß den Einstellungen für die Alarmierung bei giftigen Gasen darf der Wert bei der ersten Stufe der Alarmierung 5 % des IDLH-Werts nicht überschreiten, bei der zweiten Stufe darf er 10 % des IDLH-Werts nicht überschreiten. Der IDLH-Wert für Chlor ist 30 ppm. Daher betragen die Werte für die Alarmierung bei Chlor bei der ersten und zweiten Stufe jeweils 1,5 bzw. 3 ppm

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.