Häufige Fehlererscheinungen, Ursachen und Lösungswege für Druckschalter

2018-07-12View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von zhengpeichun am 14.07.2018 um 09:18 bearbeitet: http://yunrun.com.cn/upload/201807/11/201807112356030163.png Auf der Grundlage der tatsächlichen Anwendung von Druckschaltern vor Ort wurden die häufigsten Fehlererscheinungen, deren Ursachen sowie Lösungsmöglichkeiten zusammengefasst – zur Orientierung für Techniker. Symptome von Fehlern beim Druckschalter – Ursachen für Fehlerrufe beim Druckschalter – Methoden zur Behebung von Fehlern beim Druckschalter. Der Druckschalter gibt kein Signal ab. Der Mikroschalter ist beschädigt – der Mikroschalter muss ausgetauscht werden. Die Einstellungswerte des Schalters sind zu hoch – sie müssen auf geeignete Werte eingestellt werden. Die Leitungen, die mit dem Mikroschalter verbunden sind, sind nicht richtig angeschlossen – sie müssen neu verbunden werden, damit eine zuverlässige Verbindung entsteht. Das Sensorelement ist falsch montiert oder es gibt Störungen bei der Funktion – es muss neu montiert werden, damit die Funktion wieder einwandfrei funktioniert. Die Empfindlichkeit des Druckschalters ist gering. Die Reibung im Antriebsmechanismus, z. B. bei Stangen oder Kolben, ist zu hoch – er muss neu montiert werden, damit die Funktion wieder einwandfrei funktioniert. Die Kontaktstrecke des Mikroschalters ist zu lang – die Strecke des Mikroschalters muss angepasst werden. Die Einstellschrauben und Stangen sind falsch eingestellt – ihre Positionen müssen angepasst werden. Der Druckschalter ist nicht richtig installiert – er muss senkrecht oder horizontal installiert werden. Der Druckschalter sendet Signale zu schnell. Die Dämpfungslöcher am Eingang sind zu groß – diese Löcher müssen entsprechend verkleinert werden, oder es müssen Dämpfer in den Messleitungen eingebaut werden. Die Trennmembran ist zerbrochen – die Trennmembran muss ausgetauscht werden. Es gibt starke Schwankungen oder Stöße im Systemdruck – es müssen Dämpfer in den Messleitungen eingebaut werden. Der Druckschalter ist ein Gerät, das mit elektrischen Schaltern kombiniert wird. Wenn der voreingestellte Flüssigkeitsdruck erreicht wird, schalten die Kontakte des Schalters um. Es wird hauptsächlich in Industrieanlagen wie Kraftwerken, der Petrochemie- und Metallverarbeitungsindustrie eingesetzt, um Alarm- oder Steuersignale auszusenden. Im industriellen Bereich hat es eine wichtige Funktion – es verhindert den Schaden an wichtigen Anlagen im Produktionsprozess und somit das Auftreten schwerer Produktionsunfälle. Druckschalter yunrun.com.cn/tech/2075.html Begriffe im Zusammenhang mit Druckschaltern ◆ Genauigkeit: Ein Wert, der die Präzision des Geräts angibt und Linearität, Toleranzen, Hysteresen sowie Wiederholgenauigkeit umfasst. ◆ Maximaler Druck: Der maximale Wert im Druckbereich. ◆ Volles Messbereich: Der Unterschied zwischen dem maximalen und dem minimalen Druckwert. ◆ Schalungsunterschied (Totzonen): Bezeichnet den Unterschied zwischen dem eingestellten Schaltwert und dem Rücksetzwert. Wenn beispielsweise der eingestellte Wert 1 MPa beträgt und der tatsächliche Rücksetzwert 0,9 MPa ist, dann beträgt der Schalungsunterschied 0,1 MPa. ◆ Arbeitstemperatur: Bezeichnet den Temperaturbereich, in dem die internen Komponenten sowie die empfindlichen Elemente des Geräts bei ihrer Funktion keine anhaltende Verformung erfahren. Für Druckschalter wird in der Regel ein Betriebstemperaturbereich von -5 bis 400 °C empfohlen. Wenn die Temperatur der Flüssigkeit zu hoch ist, kann man einen zusätzlichen Siphon verwenden, um eine Abkühlung zu erreichen. ◆ Einschalter mit zwei Kontakten: Bestehend aus einem offenen Kontakt, einem geschlossenen Kontakt und einer gemeinsamen Leitung. ◆ Zweiklinge-Zweiweg-Steuerung: Bestehend aus einem symmetrischen gemeinsamen Linken/Rechten Anschluss sowie zwei Gruppen von normal offen und normal geschlossenen Kontakten. ◆ Obergrenzwarnung: Wenn der Druck den eingestellten Wert erreicht, schaltet der Kontakt um und die Schaltung wird geöffnet. ◆ Untergrenzwarnung: Wenn der Druck auf den eingestellten Wert fällt, schaltet der Kontakt um und die Schaltung wird geöffnet. ◆ Druckfestigkeit: Der Druckschalter kann den maximalen Druck aushalten, bei dem er weiterhin seine normale Funktionsfähigkeit bewahrt. Doch wenn der Druckschalter in Überdrucksituationen eingesetzt wird, kommt es zu einer anhaltenden Deformation des empfindlichen Elements. Dadurch ändert sich der eingestellte Druckwert, und der Druckschalter kann seine normale Funktion nicht mehr erfüllen – er kann sogar beschädigt werden. ◆ IP-Schutzklasse: Ein von der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) entwickelter Standard, der die staub- und feuchtigkeitsgeschützten Eigenschaften von Leuchten beschreibt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.