Ersetzung des Differenzdruckmessers

2018-07-13View Original

Thread Content

Ein Membrandruckmessgerät vom Typ EJA110A vor Ort ist beschädigt (Messbereich: 0–5 kPa). Es lässt sich kein geeignetes neues Gerät finden – kann es stattdessen ein EJA110E verwendet werden (Messbereich: 0–100 kPa)?
Reply #22018-07-13
Wenn es auf 0–5 kPa korrigiert werden kann, kann es ausgetauscht werden.
Reply #32018-07-13
Ich frage mich, ob man mit 475 den Messbereich direkt am Messgerät auf 0–5 kPa ändern kann Erster Austausch
Reply #42018-07-13
Versuchen Sie es einfach – dann wissen Sie es.
Reply #52018-07-13
Man kann es ändern. . . Willst ungenau messen, dann mach ruhig einen Haufen Unsinn. . . Mach weiter, mach weiter. :lol. .
Reply #62018-07-13
Es gibt kein Modell EJA110E – es handelt sich vermutlich um das Modell EJA110A-E-M mit einem Messbereich von 0–100 kPa. Das defekte Gerät ist das Modell EJA110A-E-L mit einem Messbereich von 0–10 kPa. Der minimale Einsatzbereich des Modells EJA110A-E-M beträgt 0–1 kPa. Der Kunde möchte jedoch einen Messbereich von 0–5 kPa nutzen – das ist möglich, indem man den Messbereich über das Bedienfeld anpasst.
Reply #72018-07-15
Das hängt von seinem Verhältnis von 20 Prozent ab. Wenn es 100 zu 1 ist, dann geht das. Wenn es aber 10 zu 1 ist, dann kann man nichts daran ändern
Reply #82018-07-15
Man kann den Messbereich ändern, am besten lässt man ihn in der Prüfstation kalibrieren
Reply #92018-07-15
Der Druckunterschied ist gering; nach der Installation muss unbedingt eine Nullkalibrierung durchgeführt werden
Reply #102018-07-16
Nun, das kann durchaus geändert werden. Parameter überprüft: Defekter Sensor EJA110A-A-L, 0–10 kPa, Genauigkeit 0,075 % ; Ersatztableau EJA110A-E -M, 0-100kPa, Genauigkeit 0,055 %. Bei der Messung von 0–5 kPa reicht es aus, den Messbereich auf 0–10 kPa zu ändern; die Genauigkeit bleibt weiterhin bei 0,055 %.
Reply #112018-07-16
Nach der Anpassung des Messbereichs mit dem Handbediener kann es verwendet werden; die Auflösung ist wohl nicht mehr so hoch wie zuvor
Reply #122018-07-16
Ich denke, nach der Anpassung der Seitenmessgenauigkeit sollte es keinen Einfluss geben
Reply #132018-07-17
Diese Skalentranslation ist etwas groß; wenn keine präzise Messung erforderlich ist, kann man sie verwenden
Reply #142018-07-17
Natürlich kann man das ändern, solange der Handschreiber in diesen Messbereich umstellen kann.
Reply #152018-07-17
Man muss einfach den Messbereich von 475 ändern – doch das wird vermutlich die Genauigkeit der Messungen beeinflussen
Reply #162018-07-18
Nach den Angaben gibt es theoretisch keinen Einfluss; falls man sich unsicher ist, kann man es überprüfen.
Reply #172018-07-18
Wenn sich der Messbereich ändern lässt, ist das möglich, aber das Gerät muss neu kalibriert werden, sonst sind die Fehler sehr groß

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.