HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Zu den Isolierproblemen der Abschirmungsschicht und der Panzerungsschicht von Messkabeln

2018-07-14View Original

Thread Content

Sehr geehrte Herren, bei der Überprüfung der gelieferten Kabel wurden kürzlich Isolierungsprüfungen durchgeführt. Dabei wurde ein 500-V-Megohmmeter verwendet. Es stellte sich heraus, dass die Isolierungsspannung zwischen der Abschirmungsschicht und der Panzerungsschicht der Kabel unter 1 Mio. Ohm lag. Da es viele Kabel mit diesem Problem gibt, wurde dem Hersteller ein Schreiben geschickt, in dem er aufgefordert wurde, Klarheit zu schaffen und die betroffenen Kabel zurückzunehmen. Der Hersteller antwortete jedoch, dass er das Standarddokument „TICW/06-2009 für Computer- und Messkabel“ anwendet – in diesem Dokument werden keine Vorgaben bezüglich der Isolierungsresistenz der Panzerungsschicht und der Abschirmungsschicht festgelegt. Dazu möchte ich die Kollegen aus der Branche um Rat fragen: 1. Sollten bei den Produkten der Kabelhersteller die Standards für die Qualitätskontrolle nach GB gelten, da die nationalen Standards schließlich die maßgeblichen Vorgaben darstellen? 2. Gibt es für die Isolierprüfung der Panzerung sowie des Schirmungsschichts von Kabeln entsprechende GB-Standards als theoretische Grundlage? Bitte teilen Sie mir den Namen und die Nummer dieser Standards mit. Vielen Dank. Ich bitte alle Kollegen um ihre Unterstützung
Reply #22018-07-14
Was ist die Panzerungsschicht eines Kabels? , verstehe das überhaupt nicht
Reply #32018-07-15
Warum wird die Isolierung der Panzerungsschicht und der Abschirmungsschicht gemessen? Rüstungen haben auch eine abschirmende Wirkung – welchen Sinn hat es dann, ihre Isolierfähigkeit zu messen? Ich möchte das auch gerne *lernen
Reply #42018-07-15
In diesem Text wird besonders auf den Wert der Isolierwiderstand hingewiesen.
Reply #52018-07-15
1. Der Standard für die Qualitätskontrolle der Produkte der Kabelhersteller bei der Auslieferung muss den Anforderungen von GB entsprechen.
2. Für die Isolationsprüfung der Panzerung sowie des Schutzschirms von Kabeln gibt es offensichtlich keine entsprechenden GB-Standards als theoretische Grundlage. Das muss erst überprüft werden, bevor eine Antwort gegeben werden kann
Reply #62018-07-16
Ein bisschen interessant. Ich denke, die Verkleidung und der Schirm kommen manchmal in direkten Kontakt, sodass der Isolationswiderstand nicht zu hoch ist.
Reply #72018-07-16
Vielen Dank an alle Unterstützer. Hier eine Klärung: 1. Gekapselte Kabel werden zur direkten Verlegung im Boden verwendet. 2. Zwischen der Kapselungsschicht und der Abschirmungsschicht befindet sich eine Isolierschicht. 3. Warum ist die Isolierung zwischen der Kapselungsschicht und der Abschirmungsschicht wichtig? Weil das Erdungsverhalten dieser Schichten unterschiedlich ist. Wenn die Isolierung zwischen ihnen nicht ausreichend ist, kann das zu Problemen im Steuerungssystem führen
Reply #82018-07-16
Geschirmter Messkabel, wobei die Schutzschicht im Steuerraum sicher angeschlossen wird und die Abschirmung an den Messground. Die Sicherheit und die Messfunktionen sind im Grunde miteinander verbunden; ein Isolationswiderstand von nahe 1 MΩ sollte keinen Einfluss auf das Steuerungssystem haben.
Reply #92018-07-16
Gibt es bei dem Kauf von Kabeln in Ihrem Unternehmen kein technisches Abkommen? Wurden keine Vereinbarungen bezüglich der geltenden Vorschriften getroffen? Wenn es gar nicht gemacht wurde, ist das auch in Ordnung, denn Computerkabel müssen den Vorgaben des Herstellers entsprechen. Ich erinnere mich nicht daran, dass in den Vorschriften klare Bestimmungen bezüglich der Isolierung der Abschirmungs- und Umhüllungsschichten vorliegen. Zwischen diesen Schichten handelt es sich um eine Schutzschicht – keine Isolierschicht. Es ist bereits gut, wenn eine Isolationswiderstand von 1 Megohm erreicht wird. Was soll man noch mehr verlangen? Der Motor kann bereits bei einem Isolationswiderstand von 0,5 Megohm funktionieren.
Reply #102018-07-16
Die Isolierschicht ist nicht richtig verbunden – er hat ja nicht einmal die Oberschule abgeschlossen. Nur das Magnetfeld der Abschirmung kann den Kabel beeinflussen. Ob die Isolierschicht verbunden ist oder nicht, spielt keine Rolle. Welche Vorschriften verlangen überhaupt, dass die Isolierschicht geerdet werden muss? Wenn man tatsächlich eine Verbindung zum Hersteller herstellen will, muss man Kupferleitungen anlegen – haben Sie das schon einmal gesehen?
Reply #112018-07-16
Ob der Röhrenkern isoliert ist oder nicht – Hauptsache, der Strom tötet keine Menschen. Wenn der Strom doch jemanden tötet, dann zahlt ja die Versicherung. Oder? :P. . .
Reply #122018-07-16
Was ist die Kabelpanzerung? Ich verstehe es nicht. . . Ist das die spiralförmige Schutzhülle, die um den Kabel außen angelegt wird, um Abnutzung zu verhindern?
Reply #132018-07-16
Dieser Beitrag wurde zuletzt von myface am 16.7.2018 um 15:09 bearbeitet. Welche Standards für die Kabel erforderlich sind, hängt davon ab, ob Sie bei der Beschaffung ausdrücklich nach Kabeln nach nationalen Standards gefragt haben. Andernfalls ist es etwas schwierig, das genau zu bestimmen. Natürlich gilt es aus normativer Sicht, dass für die in den nationalen Standards nicht vorgesehenen Punkte die Anforderungen der nationalen Standards gelten sollten. Außerdem werden in den Standardbeschreibungen von TICW auch die zu zitierenden Standards angegeben.
Reply #142018-07-16
Bitte beziehen Sie sich auf die „SHT 3164-2012 – Richtlinien für die Entwurfsplanung von Blitzschutzsystemen in Petrochemie-Instrumentierungssystemen“, in denen detaillierte Anforderungen an die Erdung von isolierten Instrumentenkabeln festgelegt sind
Reply #152018-07-16
Haiyou ist etwas ungeduldig, ha. Du kannst die Vorschriften noch einmal genauer anschauen
Reply #162018-07-17
Dieser Beitrag wurde zuletzt von hfrs am 17.07.2018 um 09:29 bearbeitet. Es gelten Anforderungen bezüglich der Erdeanbindung gegen Blitzeinschläge – ich frage mich jedoch, bei wem die Kabel nicht in Leitungskästen verlegt werden In welchem Haushalt werden Kabel nicht in Stahlrohren geführt? In welchem Petrochemieunternehmen liegen die Kabel ungeschützt? Die Schachtboxen und Stahlrohre sind bereits gegen Blitzeinschläge geerdet. Die Panzerung der Kabel muss natürlich nicht geerdet werden – das ist laut den Vorschriften zulässig! Außerdem gibt es auch Probleme mit den Kabelvorschriften: Da eine Erdung der Schutzschicht erforderlich ist, müssen Material und Spezifikationen dieser Schutzschicht klar definiert werden. Zudem sollten Leitungen für die Schutzschicht vorhanden sein. Man kann schließlich nicht einfach alles nur mit Bändern verbinden – doch all das fehlt! Was bedeutet das? Die Verkleidungsschicht dient selbst nicht zum Erdung!
Reply #172020-11-27
Hallo, wie wurde das Problem gelöst? Ich habe jetzt das gleiche Problem. Bitte geben Sie mir Rat: L
Reply #182021-09-18
Das ist ein Problem für uns, die wir uns mit Automatisierung beschäftigen – schließlich beginnen viele Kabelhersteller, sobald es Probleme gibt, zu jammern. Meine Lösung ist jetzt folgende: 1. Bei der Erstellung des Einkaufsplans werden die technischen Spezifikationen des Kabels als Anhang zum Einkaufsplan bereitgestellt ; 2. Legen Sie im Einkaufsplan klare Anforderungen an den Isolationswiderstand fest. So ist es sicherer – sonst wird das Streiten einen nur verrückt machen. Außerdem, Moderator: Könnten Sie mir vielleicht einen höheren Status geben? Ich bin der Leiter für Elektro- und Instrumentierungstechnik in meiner Firma und besuche den Forum oft

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.