Messung des Drucks in den Leitungen mit Komprimierter Luft und Stickstoff – ist es notwendig, Druckleitungen zu verwenden? Soll der Transmitter über dem Druckmesspunkt installiert werden oder kann er direkt dort montiert werden? Wie ist es, wenn es sich um Wasser handelt – bei einem Druck von 1,0 MPa? Gibt es Einflüsse durch Umweltfaktoren? Wie im folgenden Bild zu sehen,
Bei Druckluft ist es kein Problem, die Anschlüsse direkt anzubringen. Durch das Hinzufügen von Druckleitungen wird der Messwert an einem Ort platziert, von dem aus er leicht beobachtet und gewartet werden kann. Zudem können bei Rohrleitungen mit starken Vibrationen diese Auswirkungen auf die Geräte verringert werden. Wenn das Medium Wasser ist, ist es am besten, einen Druckleitungsrohr anzuschließen, andernfalls kann sich leicht Luft ansammeln, was zu Schwankungen führt.
Darüber muss nicht diskutiert werden, Sie können sich erkundigen.
Ob man Leitungen zur Druckmessung verwendet oder nicht, ist keine notwendige Frage. Der Zweck der Verwendung solcher Leitungen besteht in erster Linie darin, den Druck an einem Ort zu messen, von dem aus eine bequeme Überwachung und Wartung möglich sind; 2. Aufgrund des zu hohen Gewichts des Überschriftsbereichs reichen die Druckleitungen nicht aus, um das Gewicht des Transmitters zu tragen ; 3. Die Strömungsfluktuationen im Medium, insbesondere in flüssigen Medien, verursachen Vibrationen des Transmitters. Bei starken Resonanzen oder über längere Zeit kann dies dazu führen, dass die Verbindungen zwischen den Rohren und den Druckleitungen locker werden ; 4. Wenn die Temperatur des Mediums zu hoch oder zu niedrig ist, kann der Druckleitungsdraht als Temperaturdämpfer wirken und so eine Beschädigung des Senders verhindern. Daher ist es kein Problem, wenn man Leitungen mit ausreichender Stärke verwendet (z. B. 18*3), sowie Transmitter, die nicht zu schwer sind (z. B. RJA530A oder Rosemount 2088). Eine kurze Installation ist somit problemlos möglich
In der Regel wird die Druckmessung über Druckschläuche durchgeführt. Bei Gasen ist das kein Problem, bei Flüssigkeiten muss hingegen auf den Höhenunterschied Rücksicht genommen werden. Wenn der Druck hoch ist, kann dieser ignoriert werden
Hallo, der Threadersteller – was bedeutet eigentlich das Dreieck in der Abbildung (p/i)? Danke, in meinem PID-Diagramm sind auch Ventile zu sehen. Ich würde gerne eine Erklärung dazu haben, danke
Es ist eine kurze Installation möglich. Das Problem ist, dass im typischen Handbuch für die Anschlüsse der HG-Sensoren keine Darstellungen für eine kurze Installation vorhanden sind – nur bei Druckmessgeräten gibt es solche Darstellungen; Wenn man auf jemanden stößt, der sich strikt an die Vorschriften hält, ist das schlimm
Trennfläche zwischen Piping/Instrument
Das steht in HG/T 21581-2010, dieses Diagramm habe ich daraus ausgeschnitten
Bei der Verwendung von Kurzrohren müssen zwei Aspekte berücksichtigt werden: 1. Ist die Steifigkeit des Kurzrohrs ausreichend, um das Gewicht des Instruments zu tragen – ohne dass es zu Biegungen oder Brüchen aufgrund von Belastungsspitzen kommt? 2. Erzeugt das Druckrohr Vibrationen? Gibt es besondere Anforderungen an die Vibrationsbeständigkeit des Instruments?
Ich bin ein Anfänger, komme mal vorbei, um etwas zu lernen*
Chef, Chef – warum wächst in deinem Magen kein kurzer Schlauch, der direkt bis zum After führt? Warum windet sich im Inneren deines Bauches ein kleiner Darm in Kurven und Schleifen? Gott hat dich so geschaffen – mit all diesen Kurven und Wendungen – damit du ein gutes Leben führen kannst, verstehst du? :lol
Das muss doch möglich sein. Wozu sonst gibt es die EJA530 3051TG-Serie?