2018-07-18View Original

Thread Content

Ein FO-Regelventil: Die Zentrale steuert mit 25 %, vor Ort sind es 75 %. Was ist der Grund dafür? Wie kann man die Einstellungen so anpassen, dass sie in der Zentrale und vor Ort übereinstimmen? Welche Funktion hat der Locator? Ich studiere Technik und verstehe mich nicht besonders gut auf die Funktionsweise von Messgeräten
Reply #22018-07-18
Bei FO im Modus „Gasgeschlossen“ ist die Ventilposition bei 4 mA (derzeitige eingestellte Öffnungsrate von 0 %) vollständig geöffnet, und bei 20 mA (aktuelle eingestellte Öffnungsrate von 100 %) vollständig geschlossen. Es ist notwendig, dass der DCS-Einrichter die AO-Ausgabeeinstellungen von „Gasgeöffnet“ auf „Gasgeschlossen“ ändert – sodass bei einer Einstellung von 0 % 20 mA ausgegeben werden und bei 100 % 4 mA
Reply #32018-07-18
Man kann den Messbereich des AO-Ausgangsmoduls ändern. Ursprünglich lag er bei 4–20 mA; es reicht aus, ihn auf 20–4 mA zu ändern
Reply #42018-07-18
Sagen Sie mir, um welche DCS- oder PLC-Marke es geht, dann kann Haiyou Ihnen gezielter helfen.
Reply #52018-07-18
Man kann die Reaktion doch direkt am Positionierer umkehren, oder?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.