Frage: Probleme bei der Installation von Drucksendern mit einziger Flanschverbindung

2018-07-18View Original

Thread Content

Wie in der Abbildung zu sehen: Die Anschlussflansche des Messgeräts stehen im Widerspruch zu den bereits verlegten Rohrleitungen. Ich frage die Experten: Hat es Auswirkungen auf die Messgenauigkeit, wenn man einen Teil des Rohres, durch das das Messgerät angeschlossen ist, abschneidet, dieses Rohr anschließend nach oben in einem senkrechten Abschnitt biegt und danach wieder horizontal ausrichtet? Oder welche ist die beste Lösung, ohne die Prozessleitungen zu verändern? Das Messgerät ist ein Druckwandler mit einem Kapillarrohr und einer einzigen Flanschverbindung. Vielen herzlichen Dank! ! !
Reply #22018-07-18
Keine Flansche zu sehen, nur ein Wurzeldruckventil. Wenn unbedingt ein Flanschdrucksender verwendet werden muss, bleibt nur die Neuanschweißung eines Lochs. Gibt es nicht auch ein Druckmessloch daneben? Kann man den Druckumformer nicht zur Installation des Umleitungsrohrs verwenden?
Reply #32018-07-18
Möglicherweise ist das Bild unscharf – es gibt keinen Ventil am Ansatz. Das mit einer Linie markierte Element auf dem Bild ist ein Druckentnahmeschlauch, der an der Anlage angeschlossen ist und mit einer Flanschstücke der Größe 50 ausgestattet ist. Der Transmitter wurde bereits gekauft – es handelt sich um einen Ein-Flansch-Transmitter mit Kapillare, Modell 50. Dann muss man einfach die beiden Flansche miteinander verbinden. Die Flansche der Druckmessanschlüsse nebenan passen nicht zusammen.
Reply #42018-07-18
Da eine Installation nicht möglich war, musste natürlich blind wieder ein Loch gebohrt werden.
Reply #52018-07-19
Wenn es sich um einen Druckbehälter handelt, ist es auf keinen Fall möglich, wieder Löcher zu bohren – man sollte sich nach anderen Lösungen umsehen. Man kann einen Drucksensor an die Ausgangsleitung anbringen
Reply #62018-07-19
Es macht keinen Unterschied, wenn man die Biegung durchtrennt, eine Flanschverbindung herstellt und anschließend den Druckumwandler wieder anschließt. Es spielt keine Rolle, ob es sich um ein korrosives Medium handelt, das leicht kristallisiert, oder ob es um den Messung des absoluten Drucks geht – schließlich wird ja eine Flanschverbindung verwendet. Eine gewöhnliche Druckmessung kann ebenfalls abgedeckt werden, anschließend wird ein Loch gebohrt, um einen Drucksensor anzuschließen – so ist alles in Ordnung.
Reply #72018-07-19
Dieses Vorbohrloch wird blind abgeschlossen. Stellen Sie die Verarbeitungsausrüstung auf derselben Höhe ein und schweißen Sie an anderen Stellen die vorgesehenen Anschlussrohre erneut.
Reply #82018-07-19
Wenn es tatsächlich ein Drucksender ist, dann gibt es kein Problem damit, ihn umzustellen. Das einzige Problem ist, wo der Drucksender platziert wird. Die Stelle, an der der Druck gemessen wird, liegt weder zu hoch noch zu niedrig. Wenn der Sender weiter unten platziert wird, muss er umgestellt werden. Es ist unklar, ob auch der Messbereich des Senders angepasst wurde (der Druck im Kapillarröhrchen). Bei der einfachen Druckmessung hat das keinen Einfluss auf die Genauigkeit – man muss jedoch die notwendigen Anpassungen vornehmen.
Reply #92018-07-19
Zwei Drucktransformer werden verwendet, um den Flüssigkeitsspiegel zu messen; dieser dient dazu, den Druck im Überdruckraum zu messen. Flüssigkeit ist salziges Wasser, das leicht kristallisiert und korrosiv ist. Wenn man die Kurve durchtrennt, hat das keine Auswirkungen, oder?
Reply #102018-07-19
Es hat keinen Einfluss, aber man sollte gut isolieren, schließlich kristallisiert es leicht. Ich sehe, dass dieser Druckwandler auch keinen Spülring hat; wenn dort später Kristalle entstehen, wird die Wartung schwierig.
Reply #112018-07-19
Wenn sich kein Flüssigkeit im Rohr ansammelt, hat das keine Auswirkungen.
Reply #122018-07-20
Flüssigkeitsebene messen? Warum nicht die Variante 3051CD mit doppelten Flanschen für den Differenzdruckmessung verwenden? Ich denke, es ist am besten, die Öffnung wieder zu öffnen, dann einen 90-Grad-Winkel einzubauen und anschließend horizontal weiterzumachen. Eine normale Umstellung hat keinen Einfluss – schließlich kristallisiert das Material bei dir leicht!
Reply #132018-07-20
Die Rohre blockieren den Weg, man kann sie nicht installieren. Für eure beiden Transformatoren – wechselt einfach den Einsatzort, dann ist das Problem gelöst. Komm, komm, lass uns das Bild eines Bruders austauschen, um es als Höhenmessgerät zu verwenden – ein Flüssigkeitssensor, der von der Oberseite des Tanks herabgelassen wird! . Der eintauchbare Flüssigkeitssensor von Gochang – dessen Sensormembran nicht mit der Flüssigkeit in Berührung kommt – ist somit korrosions- und verkrustungssicher. Das ist wirklich großartig. . .
Reply #142018-07-20
Wenn es sich um eine Einmembran-Variante handelt, ist das Einbauen kein großes Problem
Reply #152018-07-21
Die Öffnungen der Anlage dürfen nicht einfach so geändert werden. Wenn genug Platz vorhanden ist, können Flansche sowie Teile der Rohrleitungen nach oben geführt werden. Zudem sollten dort Ventile sowie Messgeräte angebracht werden. Kristallbildung ist unvermeidlich – wenn eine langfristige Nutzung gewünscht ist, empfiehlt es sich, die Rohrleitungen zu erneuern. Bei den Drucksensoren ist es besser, solche zu verwenden, die eingeführt werden können

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.