Einstellungen des elektromagnetischen Durchflussmessers

2018-07-19View Original

Thread Content

Derzeit ist ein Magnetflussmesser des Typs HY-LDE-100 in Betrieb. Es wurde festgestellt, dass der gesamte durchflossene Flussmenge etwas höher ist als der tatsächliche Wert. Könnten Sie mir bitte helfen, herauszufinden, welche Werte geändert werden müssen, um die Fehler zu verringern? Ich warte dringend auf eine Antwort!
Reply #22018-07-19
Ist die Installation den Anforderungen entsprechend? Die geraden Abschnitte vorne und hinten sowie ob das Rohr voll ist oder nicht, haben ebenfalls Einfluss. Abweichungen sind normal, schließlich gibt es Probleme mit der Messgenauigkeit. Es ist wirklich nicht akzeptabel – man muss die Geräte daher an die zuständigen Einrichtungen schicken, damit sie kalibriert werden können. Auch die Anpassung der Parameter ist äußerst vorsichtig vorzugehen; normalerweise werden sie nicht einfach geändert. Falls doch Änderungen notwendig sind, dann sollten sie während der Kalibrierung vorgenommen werden.
Reply #32018-07-19
Wenn Sie die Messwerte verringern möchten, ist das ganz einfach: Ändern Sie einfach den Parameter für den Rohrdurchmesser – machen Sie ihn etwas kleiner. Sie können zunächst nur geringfügige Änderungen vornehmen. Wenn Ihr Rohrdurchmesser 100 ist, ändern Sie ihn auf 98. Ich weiß nicht, wie groß der Unterschied pro Tag sein wird. Nach den Änderungen sollten Sie die Gesamtsumme über 24 Stunden prüfen, ob sie Ihren Anforderungen entspricht. Falls nicht, ändern Sie den Wert erneut
Reply #42018-07-19
Kontaktieren Sie den Hersteller, um den Durchflussmesserkoeffizienten an den tatsächlichen Durchfluss anzupassen. Sehr einfach
Reply #52018-07-19
Gegen eine solche direkte Änderung – wie hoch ist Ihrer Meinung nach die aktuelle Durchflussmenge? Wenn man jetzt ändert und beim nächsten Mal feststellt, dass die Durchflussmenge wieder „ungenau“ ist, muss man erneut anpassen. Ist die von diesem Messgerät ermittelte Datenlage auf Dauer dann noch zuverlässig? Ich befürworte Vorgehensweise 2#. Außerdem kann man einen präzisen und zuverlässigen Durchflussmesser (mit einer Genauigkeit, die nicht geringer sein darf als die des zu justierenden Messers) in die Leitung einbauen, um als Vergleichsreferenz zu dienen und so die Koeffizienten des Durchflussmessers anzupassen. Eine solche Anpassung ist somit relativ fundiert.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.