Hilfe: Wie sollten die Gasdetektoren in einem Tank für flüssigen Ammoniak angeordnet werden?

2018-07-25View Original

Thread Content

Ein 2000 m² großer Balltank aus flüssigem Ammoniak wurde installiert. Es ist notwendig, Detektoren für giftige Ammoniakgase einzurichten. Eines wurde am Eingang/Exit am Boden des Zylinders sowie auf der Plattform an der Oberseite installiert. Doch bei der Sicherheitsprüfung wurde festgestellt, dass die Lage unangemessen und die Menge unzureichend sei, weshalb Nachbesserungen erforderlich waren. Bitte, Freunde, die das schon gemacht haben, helfen Sie.
Reply #22018-07-25
Das sollte bereits von der Planungsfirma bei der Erstellung des Entwurfs berücksichtigt worden sein. Falls es nicht den Anforderungen entspricht, wird empfohlen, mit der Planungsfirma in Verbindung zu treten. Wenn man es selbst erstellt, sollte man sich die genauen Anforderungen und Vorschriften ansehen.
Reply #32018-07-25
Die Höhe am Boden beträgt 0,5 Meter, die Höhe des Deckels etwa 2 Meter; an beiden Stellen ist jeweils ein Gerät zur Erkennung von giftigen Gasen installiert.
Reply #42018-07-27
Zunächst muss die Größe des Behälters bekannt sein. An der Stelle, an der sich die Flansche befinden, sind Gaskontaktoren angebracht. Die Kontaktoren am Boden des Behälters sollten in der Regel über dem Boden selbst liegen – schließlich ist Ammoniak leicht und steigt nach oben auf.
Reply #52018-07-27
Das, wenn ich es machen soll, würde ich wohl eines entwerfen – aber zwei wären immer noch zu wenig.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.