Hilfe! Abweichender Milliampere-Wert am Ausgang des 3051-Drucksenders!

2018-07-25View Original

Thread Content

Der Rosemount 3051-Drucksender misst den Druck in Ölpipelines. Der Anzeiger vor Ort zeigt normale Werte an. Auch mit dem 475-Handgerät wurden keine Probleme festgestellt – die angezeigte Ausgangsspannung lag bei 4,65 mA. Mit einem Multimeter wurde jedoch eine Ausgangsspannung von 5,6 mA gemessen. Dadurch wird der von der Zentrale angezeigte Druck erheblich überhöht dargestellt. Was ist der Grund dafür? (Auch mit Leitungen und Kanälen mit normaler Spannungsänderung ist es genauso.)
Reply #22018-07-25
Bei Problemen mit dem Transmissionsmodul reicht es aus, ein neues zu installieren.
Reply #32018-07-25
Sinnliche Beurteilung: Es gibt Störungen! Grund: Bei visueller Überprüfung ist zu erkennen, dass das von Ihnen verwendete Kabel keinen Schirm hat und für elektrische Zwecke bestimmt ist. Bewertungsmethode: Der Messgerät wird mit einer separaten Stromversorgung versorgt, anschließend wird die Schaltkreisstromstärke mit einem Multimeter gemessen (zum Beispiel kann der FLUKE 789 direkt mit Strom versorgt werden und die Schaltkreisstromstärke anzeigen). Wenn der Strom bei dieser Vorgehensweise normal ist, deutet das auf Störungen von außen hin. Andernfalls ist es ein Problem mit der Übertragung durch den Transmitter selbst.
Reply #42018-07-25
Mit Abschirmung, ich habe es mit einer separaten 24-V-Stromversorgung ausprobiert, der Strom ist auch nicht richtig
Reply #52018-07-25
Bruder, das Modul ist kaputt, ein neues Modul einbauen und es ist wieder in Ordnung
Reply #62018-07-25
Am Ausgangsmodul gibt es ein Problem, es muss demontiert werden, um weitere Überprüfungen durchzuführen
Reply #72018-07-25
Das ist mir schon einmal passiert. Was Sie mit dem HART 475-Handgerät sehen, ist der Zustand des Transmitters vor der D/A-Wandlung – das Multimeter hingegen zeigt den Zustand nach der D/A-Wandlung an. Einfach ausgedrückt: Es gibt ein Problem mit dem D/A-Wandlerteil im Transmitter – man sollte den Transmittermodul austauschen
Reply #82018-07-25
Schlechter Ball. . . Herzlichen Glückwunsch. . Herzlichen Glückwunsch, es gibt wieder etwas Neues zur Verfügung. . . :P
Reply #92018-07-25
Es gibt Probleme bei der Analog-Digital-Wandlung. Sie haben 475 – die meisten dieser Fehler lassen sich beheben. Finden Sie das Kalibrierungsmenü und führen Sie die Kalibrierung durch – dann sollte es funktionieren. Man muss einen Strommessgerät mit hoher Präzision bereitstellen
Reply #102018-07-27
Neuling im Bereich der Instrumente – schauen Sie mal vorbei, ich lerne gerade
Reply #112018-07-27
Ich habe es nach Ihren Anweisungen ausprobiert. Da es keinen Strommessgerät mit hoher Genauigkeit gab, habe ich stattdessen ein Multimeter verwendet. Der Unterschied beträgt derzeit etwas mehr als 0,1 mA – das ist akzeptabel. Vielen Dank!
Reply #122018-07-27
Ich kann den gesamten Inhalt deiner Antwort nicht sehen. Antworte nicht auf meine Etage – antworte auf das Thema, dann kann ich es sehen. Wenn es keine hochpräzisen gibt, dann nehmen Sie einfach eine etwas bessere und versuchen Sie es.
Reply #132018-07-27
Ich habe einen Multimeter als Strommessgerät verwendet. Nach der Einstellung lag der Ausgangswert bei 4,5 mA; tatsächlich wurden jedoch 4,65 mA gemessen. Ich frage mich, ob sich der Unterschied vergrößern wird, wenn der Druck steigt
Reply #142018-07-27
Dieser kaputte Zeiger von Lao Luo: „Er zeigt eine Ausgangsspannung von 4,65 mA an – doch in Wirklichkeit beträgt die Ausgangsspannung 5,6 mA.“ Ha ha ha :lol Was für einen Unsinn zeigt dieser Zeiger da an? Er ist nicht einmal in der Lage, richtige Werte anzuzeigen. Wenn er falsche Werte anzeigt, merkt er es nicht einmal. Er ist genauso dumm wie ein Flusspferd. Kann er denn nicht einmal eine Selbstdiagnose der Ausgangsspannung durchführen? Oder? Deine billige Uhr. :P
Reply #152018-07-27
Wurden 4 Milliampere festgelegt und zusätzlich 20 Milliampere – ist das die Vorgehensweise? Statische 4 Milliampere-Stunden zeigen 4,65 an? Versuchen Sie erst, die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Wenn die Garantie noch gültig ist, kann die Reparatur kostenlos im Werk durchgeführt werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.