Wird ein integrierter Lochplattenstrommesser im Freien installiert, bei Temperaturen von minus 20 °C im Winter – ist dann Isolierung sowie Wärmeversorgung notwendig?

2018-07-26View Original

Thread Content

Wird ein integrierter Lochplattenstrommesser im Freien installiert, bei Temperaturen von minus 20 °C im Winter – ist dann Isolierung sowie Wärmeversorgung notwendig?
Reply #22018-07-26
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Der Wind ist sanft am 26.7.2018 um 10:43 bearbeitet. Je nach Eigenschaften des Mediums ist es nicht notwendig, eine Wärmeisolation zu verwenden, wenn das Medium nicht gefriert. Wenn es einfrieren könnte, muss Wärmeisolation oder Heizung vorgenommen werden. Wenn die Außentemperatur auf bis zu -40 sinkt, muss ein Isolierkasten verwendet werden.
Reply #32018-07-26
Die Medium ist heißes Wasser über 50 Grad Celsius, die Außentemperatur beträgt höchstens minus 30 Grad Celsius
Reply #42018-07-26
Es muss isoliert werden; bei Möglichkeit sollte außerdem eine elektrische Heizung oder ein Isolierfluid verwendet werden. Der Sender sollte am besten in einer Isoliertasche platziert werden. Da im Druckleitungsmedium kein Fluss stattfindet, wird es draußen sicher gefrieren!
Reply #52018-07-26
Man muss den Siedepunkt des darin enthaltenen Mediums prüfen
Reply #62018-07-26
Eine Wärmeversorgung ist unerlässlich, da das integrierte Düsensystem über einen Druckleitungsabschnitt zum Sender verfügt, der etwa 300 mm bis 400 mm lang ist. Je näher man am Senderende ist, desto ähnlicher ist die Wassertemperatur der Umgebungstemperatur. Ohne Wärmeversorgung wird es sicherlich Probleme geben. Mit elektrischer Wärmeversorgung sowie Isolierung ist das möglich – bei integrierten Systemen hingegen kann keine Isolierkabine verwendet werden; daher muss nur eine Wärmeversorgung vorhanden sein.
Reply #72018-07-26
Wenn es sich nicht um eine integrierte Lochplatte handelt, muss in der Regel ein Isolierfluid zugefügt werden. Da im Druckleitungssystem kein Medium fließt, müssen Heizungen sowie Isolierkästen verwendet werden
Reply #82018-07-27
Neuling im Bereich der Instrumente – schauen Sie mal vorbei und lernen Sie dazu
Reply #92018-07-27
Mein integrierter Differenzdruckmesser für überhitzten Dampf ist mit einem Isolierfluid gefüllt. Selbst bei minus 20 Grad friert er dennoch – es gibt alle möglichen Arten von Isolierkästen und Heizsystemen, doch trotzdem ist es nur mit Mühe möglich, ihn durch den Winter zu bringen. Ganz zu schweigen von heißem Wasser

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.