Arbeitstemperatur: -50°C, Messung der Gas-Flüssigkeits-Grenzfläche, das Medium ist korrosiv, die Rohrleitungen vor Ort sind mit PTFE ausgelegt. Welche Arten von Füllstandsmessern sind in diesem Fall geeignet?
Reply #22018-07-26
Reicht ein lokales Instrument? Ist diese Art von Magnetventil mit 304-Beschichtung und PTFE geeignet?
Reply #32018-07-26
Schwimmkörper-Levelmesser – Edelstahl reicht aus
Reply #42018-07-26
Ein Magnetventil mit PTFE-Beschichtung sollte reichen
Reply #52018-07-26
Ja, der Messzylinder besteht aus PTFE, und auch der Schwimmer ist aus PTFE gefertigt
Reply #62018-07-26
Schließe die Augen, schalte deinen Verstand aus – wähl einfach zufällig. Wenn es funktioniert, dann bleibt man dabei; wenn nicht, wechselt man zu einer anderen Option. So weiter, für immer. :P
Reply #72018-07-26
Auch einige Hersteller von Messgeräten wurden befragt – sie wagten es nicht, diese Geräte herzustellen. Der Hauptgrund ist die niedrige Temperatur von -50°C: Dabei könnte die Auskleidungsschicht schrumpfen
Reply #82018-07-29
Vakuumierender Magnetventil – doch die Isolierung der Hülle besteht weiterhin aus PTFE. Hergestellt von Shanghai Xingshen. Es handelt sich dabei um ein Vakuumierendes Magnetventil für tiefkalte Bedingungen :):):):):):):):):)
Reply #92018-07-30
Die Auswahl eines Schwebeflugkörper-Liquidimeters muss den folgenden Vorgaben entsprechen: a) In Fällen mit hohem Druck, niedrigen Temperaturen (Temperatur < -45 °C) oder giftigen Medien ist es ratsam, einen Schwebeflugkörper-Liquidimeter zu verwenden; Für die genauen Materialien können Sie sich an den Hersteller wenden
Reply #102018-07-30
SH_T 3005-2016 – Richtlinien für die Auswahl und Planung von Automatisierungsgeräten in der Petrochemieindustrie. Es gibt nur wenige gängige Arten von Messgeräten für den Messung des Flüssigkeitsstands vor Ort. Man muss berücksichtigen, um welches Gerät es sich handelt sowie welchen Messbereich es hat. Oben wurde erwähnt, dass Schwimmball-Messgeräte verwendet werden sollten. Die meisten Schwimmball-Messgeräte verfügen über eine Fernübertragungsfunktion. Zwar kann man den Wert auch direkt vor Ort ablesen, doch der Messbereich ist begrenzt. Messgeräte mit einem größeren Winkelbereich bieten zwar einen etwas größeren Messbereich, doch man muss auch berücksichtigen, ob das Gerät ordnungsgemäß funktionieren kann und ob es keine anderen Hindernisse in der Umgebung gibt…
Reply #112018-07-30
Die mit PTFE ausgekleideten Magnetschalter haben keinerlei Probleme
Reply #122018-08-01
Shanghai Xingshen hat nachgefragt – man sagte, die Temperatur sei zu niedrig. PTFE zieht bei niedrigen Temperaturen zusammen, was ein Risiko darstellt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.