Hilfe! Der Rosmont 2120-Klangquarz-Schwellenwertschalter funktioniert nicht!

2018-07-27View Original

Thread Content

Rosemount 2120-Frequenzquarz-Schalter für die Messung des Füllstands, installiert an der Wand des Behälters (mit Flanschanbindung; im Behälter befindet sich Öl). Er dient zur Abschaltung bei niedrigem Füllstand. Bei Prüfung mit einem Magneten zeigt er weder eine offene noch eine geschlossene Reaktion – der Schalter funktioniert also nicht. Es steht eine Stromversorgung von 24 V zur Verfügung. Ist die Relais-Ausgangselektronik defekt? Kann man es einzeln austauschen?
Reply #22018-07-27
Wenn man sich den Zustand im Inneren des Gehäuses ansieht, scheint es zu Kondenswasser zu kommen – ist die Wasserdichtigkeit nicht gut genug? Dieser elektronische Bauteil kann einzeln ausgetauscht werden, sofern das Entleeren des Materials nicht gestattet ist.
Reply #32018-07-27
Ist es nass geworden? Wenn sich bestätigt, dass keine Reaktion erfolgt, prüfen Sie, ob noch die Garantiezeit gilt, und schicken Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur ins Werk.
Reply #42018-07-27
Früher war die Abdichtung nicht richtig durchgeführt worden, es ist Wasser eingedrungen. Die Garantiefrist ist bereits abgelaufen, und die Komponenten können nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. Kann man die elektronischen Bauteile getrennt voneinander entfernen?
Reply #52018-07-27
Das Material lässt tatsächlich keinen Stromfluss zu – kann dieser elektronische Bauteil getrennt abgenommen werden? Ich habe lange hingeguckt, wusste nicht, wie man es auseinandernehmen soll, und hatte auch keine Angst davor, es auseinanderzunehmen :dizzy:
Reply #62018-07-27
Ah, gerade war es auch du mit der Stromstärke 3051 – ist das jetzt erledigt? So viele Rosmont-Ausrüstungsgegenstände. Aber ich kann den Inhalt deiner Antwort immer noch nicht sehen. Antworte auf deinen ursprünglichen Beitrag – antworte mir nicht in den Kommentaren.
Reply #72018-07-27
@ゞ①Punktゞ Richtig, bei uns werden im Grunde immer Rosmont-Sender verwendet. Die Einstellungen der Sender habe ich bereits fast abgeschlossen. Ich mache mir nur Sorgen, dass bei hohem Druck die Abweichungen wieder größer werden. Kann man diesen Kristallquarzschalter, wenn Material vorhanden ist, getrennt von den elektronischen Komponenten zerlegen?
Reply #82018-07-27
Bei diesem Drucksensor kannst du erst die Werkseinstellungen wiederherstellen und es dann erneut versuchen. Wenn das Problem behoben ist, tritt dieses Problem nicht mehr in Abhängigkeit von den Druckveränderungen auf. Der Oszillatormodul kann ohne Stromabschaltung abgenommen werden, ist aber bereits außerhalb der Garantiezeit. Der Austausch des Moduls einzeln lohnt sich nicht, da keine Garantie mehr besteht. Es wäre daher sinnvoll, das ganze Gerät zu ersetzen. Man kann sich konkret dazu beraten lassen.
Reply #92018-07-27
Um dieses Elektronikteil herauszunehmen, müssen die beiden Schrauben am unteren Teil der Hülle gelöst werden. Danach kann das Elektronikteil direkt entfernt werden – es funktioniert wie ein Steckelement, wobei die Verbindung am unteren Ende in Form einer Art Steckdose/Stecker erfolgt
Reply #102018-07-27
Das muss ich nur einstecken, wenn ich den Tank leere, um es zu reparieren oder zu überprüfen.
Reply #112018-07-28
Ich habe genau das getan, was Sie gesagt haben – es lässt sich tatsächlich abnehmen und durch ein neues ersetzen. Vielen Dank! :Händedruck
Reply #122018-07-28
:)Gemeinsames Lernen*: Dieses Gerät wurde vor kurzem bereits einmal auseinandergebaut. Allerdings meinten unsere Führungskräfte, dass alles komplett ausgetauscht werden soll – und dass dabei auch die Möglichkeit besteht, den Inhalt zu entleeren
Reply #132018-07-30
Es kann getrennt abgenommen werden, es ist ein Stecksystem, ich erinnere mich. Drehen Sie den Knopf, mit dem die Hoch-/Niedrig-Einstellung gesteuert wird, um – und sehen Sie nach, ob sich der Zustand von offen auf geschlossen bzw. umgekehrt ändert.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.