YT2300 HART-Feedback-Typ Der Hauptschalter funktioniert einwandfrei, vor Ort gibt es keine Störungen. Warum kann der Hauptcontroller jedoch kein Feedback empfangen?

2018-07-27View Original

Thread Content

Die Kommunikation mit dem HART-Handsteuergerät verläuft ebenfalls ohne Probleme
Reply #22018-07-28
Sie meinen, der LCD-Bildschirm zeigt falsch an, oder? Auf dem LCD werden 6 Zustände angezeigt. Man kann die ECS-Taste gedrückt halten und anschließend mit UP oder DOWN nach oben oder unten scrollen. Könnten Sie das Problem genauer beschreiben?
Reply #32018-07-28
Der LCD-Bildschirm funktioniert einwandfrei, der Hauptprozessor nicht – es sind Defekte auf dem Bildschirm sichtbar
Reply #42018-07-28
Überprüfen Sie vor Ort den Rückstrom des Lokalisators. Fehlt eine Stromrückmeldung, bedeutet das, dass das Rückmeldemodul des Positioniersystems defekt ist. Wenn die Rückstromwerte vor Ort normal sind, sollte man im DCS-Raum überprüfen, ob die Rückstromwerte tatsächlich in Ordnung sind. Sind sie nicht in Ordnung, deutet das auf ein Problem mit den Leitungen hin. Sind die Werte hingegen normal, liegt ein Fehler im Signalweg vor.
Reply #52018-07-28
Ist der Hauptcontroller nicht in Ordnung? Was ist ein Hauptcontroller? Verzeihen Sie meine Unwissenheit
Reply #62018-07-28
Zweileitiges System, die Rückkopplung erfolgt über HART-Kommunikation
Reply #72018-07-28
Haben Sie mit dem Multimeter den Strom in dieser Schleife gemessen? Ist das normal? Wenn alles in Ordnung ist, dann liegt das Problem bei der Software – es handelt sich um ein Konfigurationsproblem
Reply #82018-07-28
Beim Hart-Kommunikationsmodul wird angezeigt, wenn es mit dem Hart-Handsteuergerät verbunden ist. Früher zeigte sich die Anzeige normal, plötzlich funktioniert sie jedoch nicht mehr richtig
Reply #92018-07-28
Wenn dieser Parameter früher normal war und nicht verändert wurde, ist er jetzt abnormal – das könnte auf ein Problem mit dem I/O-Kanal hindeuten. Versuchen Sie einfach, ihn auf einen anderen Kanal umzustellen, und prüfen Sie anschließend, ob der angezeigte Wert im Einklang mit dem Stromwert ist
Reply #102018-07-28
Auch nach dem Austausch des Steckers ist das Verhalten nicht normal – nur bei diesen Positionierern treten solche Probleme häufig auf. Wenn man einenABB-Positionierer einsetzt, gibt es keine Probleme mehr
Reply #112018-07-28
Früher hat es normal funktioniert, jetzt funktioniert es nicht mehr – ist das so?
Reply #122018-07-28
Ja, derzeit treten bei zwei Lokalisatoren vor Ort dieses Problem auf
Reply #132018-07-28
Ich denke, wenn es ständig nicht funktioniert, dann könnte es ein Problem mit der Stromversorgung sein – vielleicht entspricht die Art der Stromversorgung nicht den Anforderungen des Geräts, wodurch es beschädigt wird

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.