Lösung des SIS-Kaskadenproblems, Lösung des Kühlmittelkaskadenproblems für Brenner

2018-07-27View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von 18663069001 am 27.07.2018 um 19:58 bearbeitet: Lösung von Problemen im SIS-System sowie Problemen mit dem Kühlmittel für die Brenner! ! ! Die vorliegenden Signale sind: (1) Temperatur am Ausgang des Kühlmittelflusses für die Brenner, HH; (2) Durchflussrate am Eingang des Kühlmittelflusses für die Brenner, LL; (3) Durchflussrate am Ausgang des Kühlmittelflusses für die Brenner, HH; (4) Druck am Eingang des Kühlmittelflusses für die Brenner, HH. Es werden 2 von 4 Signalen ausgewählt, um eine Schaltverknüpfung herzustellen.
Reply #22018-07-28
Und Ihre Frage? Wenn etwas unklar ist, sagen Sie es bitte klar
Reply #32018-07-29
Diese Schaltfolge ist etwas seltsam. Im Großen und Ganzen handelt es sich dabei um eine Schutzschaltfolge für das Kühlmittel des Brenners – sobald die Temperaturen und Ströme vor dem Brenner die festgelegten Werte erreichen, sollte der Betrieb des Brenners gestoppt werden. Anschließend schließt die Schaltfolge die Ventile für das Ein- und Ausströmen des Kühlmittels des Brenners. Der Rest ist ein manueller/automatischer Schalter – die Verbindung dazwischen funktioniert nur im Automatikmodus. Wenn man auf den Manuellmodus wechselt, muss man die Ein- und Auslassventile manuell bedienen. Allerdings gibt es eine Bedingung für den Manuellbetrieb: Der Wasserspiegel im Kühltank darf nicht zu niedrig sein. Ich finde es seltsam – bei niedrigem Durchfluss oder hoher Temperatur sollte doch Wasser nachgefüllt werden. Warum werden dann die Ein- und Auslassventile des Kühlmittels geschlossen? . Hat man dann keine Angst, dass der Brenner beschädigt wird?
Reply #42018-08-02
Habe mir das noch nicht überlegt. Wenn ich es verstanden habe, schicke ich eine ausführliche Erklärung
Reply #52018-08-04
Das ist offensichtlich die Düse des Verdampferofens. Man sollte sich die Prozessabläufe genau ansehen. Der Zweck dieser Sicherheitsvorkehrungen besteht darin, den Brenner zu schützen. Sobald die entsprechenden Schwellenwerte erreicht werden, wird der Brenner von Wasser und Gas abgeschnitten, damit er nicht beschädigt wird und kein Leck entsteht. Man darf sich nicht nur auf die Logikschaltpläne verlassen, sondern muss auch etwas über den Prozess wissen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.