Thread Content
Unser Unternehmen verwendet das MOORE DCS-System, das inzwischen von Siemens übernommen wurde. Seit der Inbetriebnahme im Jahr 2000 wurde es nicht mehr ausgetauscht. Jetzt möchten wir ein anderes DCS-System einsetzen – gibt es dafür irgendwelche Genehmigungen oder Unterlagen erforderlich, beispielsweise von der Behörde für Arbeitssicherheit? Kann mir vielleicht jemand, der etwas davon weiß, dabei helfen, es mir zu erklären?
Habe noch nie davon gehört. Man kann es doch selbst austauschen, oder? Das Alte bleibt dabei. Welches System möchte man eigentlich einsetzen?
Muss das noch genehmigt werden? Normalerweise wird bei den eigenen DCS-Modifikationen auch nicht gesagt, dass es Schläuche gibt. Mal sehen, ob jemand anderes davon weiß – dann können wir gemeinsam lernen*
Da es auch das erste Mal ist, weiß ich nicht, ob Genehmigungen von bestimmten Abteilungen erforderlich sind
Was die Sicherheit angeht, ist unklar, ob eine Genehmigung erforderlich ist oder ob die Sicherheitsabteilung des eigenen Unternehmens ausreicht
Davon verstehe ich wirklich nicht viel – niemand kümmert sich darum. Wir ändern alles selbst; die Abteilung für Arbeitssicherheit kümmert sich nicht darum. Das Problem ist, dass sie es auch nicht verstehen. Wenn die Aufsichtsbehörde vorbeikommt, schaut sie sich das nur an – innerhalb der Firma kann man einem sowieso keine detaillierten Erklärungen geben
Bei dem Austausch des DCS kommt es hauptsächlich darauf an, in welcher Branche Ihre Anlage eingesetzt wird. Wenn es sich um die Chemieindustrie handelt, ist eine Genehmigung durch die Sicherheitsbehörden unbedingt erforderlich – insbesondere was die Konstruktion angeht. Falls Sie sich nicht in einem Bereich mit hohen Sicherheitsanforderungen befinden, ist in der Regel keine Genehmigung notwendig. Schauen wir erst mal, aus welcher Branche Sie kommen
Solche Fragen fallen nicht in den Bereich der Forschung im Bereich der Messgeräte. Es wird empfohlen, sie im Sicherheitsforum zu diskutieren. Zudem sollten Informationen über die Produkte des eigenen Unternehmens mitgeteilt werden.
Der Schwerpunkt der Arbeitssicherheitskontrolle liegt auf der Sicherheit, beispielsweise bei ESD- und SIS-Systemen. Ihre Modernisierung und Aktualisierung erfolgt sicherlich entsprechend der ursprünglichen Logik für Systemsteuerung, Interlocks und Alarmfunktionen – es gibt also keine Veränderungen oder nur geringe. Solange die von den Sicherheitsbehörden geforderten Funktionen vorhanden sind, ist auch die spätere Abnahme problemlos möglich. Ob eine Genehmigung erteilt wird oder nicht, kann man bei der zuständigen örtlichen Behörde erfragen.
Es gibt kein Problem damit, DCS selbst zu ändern; entscheidend ist vor allem, ob SIS nachgerüstet werden muss, da bei den meisten Fällen der Kategorie „zwei Schlüsselpunkte, ein schwerwiegender Punkt“ eine Nachrüstung erforderlich ist. Die Behörde für Arbeitssicherheit kann keine Schlussfolgerungen ziehen; nur eine zertifizierte Einheit kann eine Bewertung und Einstufung vornehmen.
Dies sollte zu einem Projekt zur technischen Modernisierung gehören; es müssen die üblichen Verfahren für solche Unternehmensprojekte angewandt werden: Antragstellung, Beauftragung des Technikteams zur Planung sowie Beschaffung und Ausführung der Arbeiten. Eine Umgestaltung des DCS-Systems muss vermutlich nicht bei den Behörden für Arbeitssicherheit gemeldet werden.
Das könnte nötig sein, schauen Sie sich die Unterlagen zur Errichtung des Werks an. Nur die Umrüstung auf DCS sollte leicht genehmigt werden
Bei SIS muss man auf jeden Fall eine qualifizierte Stelle beauftragen, um eine Bewertung durchzuführen. Ich möchte gerne wissen, welche Abteilungen ihre Zustimmung geben müssen