Thread Content
Eine Pumpe versorgt zwei Behälter mit Flüssigkeit. Wie kann man sicherstellen, dass der Flüssigkeitsstand in beiden Behältern gleich bleibt? In den Zufuhrrohren zu jedem Behälter wird jeweils eine Regulierventil eingebaut. Der Flüssigkeitsstand in jedem Behälter wird somit durch das jeweilige Regulierventil gesteuert. Ist diese Art der Steuerung geeignet? Ist die Effektivität dieser Steuerung gut?
Zwischen den beiden Behältern kann man Verbindungsrohre anbringen.
Man muss einen Durchflussmesser hinzufügen – das erhöht die Kosten
Solche Fragen lassen sich am besten mit Bildern besprechen. Es gibt viele Methoden – ich weiß nicht, welche für Sie geeignet ist. Vielleicht ist es besser, ein Diagramm zu senden.
Ich kenne die Genauigkeitsanforderungen nicht – es gibt viele Kontrollmethoden. Nennen Sie mir die Anforderungen, dann besprechen wir Möglichkeiten, Geld zu sparen
Da keine Verbindungsrohre eingebaut werden können, müssen die jeweiligen Füllstandsmesser und Regulierventile zur Steuerung herangezogen werden – theoretisch funktioniert das.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 1111111 am 4.8.2018 um 16:12 bearbeitet. 1. Es muss der Unterschied im Flüssigkeitsspiegel der beiden Behälter A und B ermittelt werden. 2. Je nach Größe dieses Unterschieds (-x bis x) gibt das Gerät ein Regelsignal im Bereich von 4–20 mA aus. Beachten Sie: Es handelt sich hier nicht um ein lineares Transmissionssignal – dieses Signal kann auch nichtlinear sein. 3. Die Hauptleitung für den Durchfluss teilt sich in zwei Leitungen auf, die das Material zu den Behältern A und B liefern. Es besteht ein deutlicher Unterschied zwischen den Durchmessern der Leitungen. An der größeren Leitung ist eine Regulierventil angebracht.
4. Mit dem oben genannten 4–20 mA-Regelsignal wird die Öffnungsgrad der Ventile gesteuert. Die Öffnungsgrad der Ventile bestimmt somit den Gesamtdurchfluss sowie die Verteilung des Flüssigkeitsvolumens auf die beiden Behälter A und B. Wenn beispielsweise der Flüssigkeitsspiegel im Behälter A niedriger ist als im Behälter B, dann sorgt das oben genannte 4–20 mA-Regelsignal dafür, dass die Menge an Flüssigkeit, die in Behälter A fließt, größer ist als die Menge, die in Behälter B fließt. Dadurch werden letztendlich die Flüssigkeitsspiegel in den Behältern A und B gleich sein. 5. Um einen Gaertner-Druckunterschiedsmesser zu kaufen, ist das ganz einfach – genauso einfach wie das Ausscheiden von Urinbläschen.
Man muss einfach Verbindungsrohre am Boden der beiden Behälter anbringen.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 1111111 am 31.1.2019 um 22:28 bearbeitet. Zwei Behälter – wenn ihre Höhe über dem Meeresspiegel ungefähr gleich ist, dann ist es sinnvoll, eine Verbindungsleitung einzubauen, damit alles funktioniert. Zwei Behälter – was passiert, wenn die Höhe unterschiedlich ist? Zum Beispiel befindet sich einer der Behälter auf einem Hügel und der andere unten am Hang. Die Höhendifferenz zwischen den beiden beträgt 8 Meter. Was nützt es dann, einen Verbindungsrohr einzubauen? Es ist nicht nur nutzlos, sondern hat sogar negative Auswirkungen – wenn die Behälter miteinander verbunden sind, kann es passieren, dass der obere Behälter leer wird oder der untere Behälter überläuft. Hehehe :lol . Um Ideen zu entwickeln, muss man zunächst die Bedingungen, Voraussetzungen und Allgemeingültigkeit berücksichtigen. Man sollte auf keinen Fall versuchen, sich in eine Situation zu bringen, in der man seine Zehen abschneiden muss – das führt nur dazu, dass man wie ein Idiot aussieht. Wenn man versucht, sich den Umständen anzupassen, kann das dazu führen, dass der Kopf größer ist als der Körper – oder dass der „Ball“ dicker ist als die Taille. Das macht einen einfach zum Narren. :lol
Zwei Pegel + Drehrhahn zur Steuerung
Zwei Behälter befinden sich an derselben Stelle – in diesem Fall ist es am einfachsten, Verbindungsrohre zu verwenden. Falls die Höhen der Behälter unterschiedlich sind, muss man einen Pegelmesser einsetzen, um den Flüssigkeitsspiegel in den Behältern zu überwachen. Außerdem sollten vor der Pumpe Regulierventile oder Absperrventile installiert werden; durch das Öffnen und Schließen dieser Ventile kann der Durchfluss gesteuert werden, wodurch der Flüssigkeitsspiegel kontrolliert werden kann. T-Stücke werden hingegen nicht empfohlen – im Falle eines Defekts können Probleme wie ein Umkippen des Flüssigkeitsspiegels in den beiden Behältern auftreten