Meine Damen und Herren, PIC005b ist für die Gegenwirkung zuständig, die Ventile sind vom Typ FO – ist diese Einstellung korrekt?
Reply #22018-08-04
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ylb913 am 5.8.2018 um 19:49 bearbeitet. Das Bild PIC005b dient dazu, den Druck im hinteren Bereich zu regulieren: Wenn der Druck dort zu niedrig ist, wird es eingeschaltet; wenn der Druck zu hoch ist, wird es ausgeschaltet. Das ist das sogenannte „Gegenwirkungsprinzip“ – das scheint richtig zu sein. Wenn man es so betrachtet, hat FO auch nichts Falsches getan. Fehlerhaftes Öffnen, Druck hinter dem Schutzventil.
Reply #32018-08-04
Aber bei niedrigem Druck steigt die Ausgangsspannung des Reglers. Die Öffnungsweite der Ventilklappe ist tatsächlich gesunken
Reply #42018-08-04
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ylb913 am 4.8.2018 um 23:04 bearbeitet. 1. Die Gegenwirkung des Regelmechanismus (Struktur der Regelventile) wird außer Acht gelassen; es wird ausschließlich von der Vorwirkung ausgegangen. 2. Danach tritt die Gegenwirkung der verbleibenden Aktuatoren (Membrankopf, Zylinder) auf. Wenn das Signal zunimmt, sinkt der Hebel nach unten – das ist die positive Wirkung (Das Messluftstrom dringt von oben in den Membrankopf ein; unten befindet sich die Feder, FO). Im umgekehrten Fall handelt es sich um die negative Wirkung (Das Messluftstrom dringt von unten in den Membrankopf ein; oben befindet sich die Feder, FC). 3. Die Regelventil reguliert den Druck hinter dem Ventil, FO. Bei niedrigem Druck sollte das Ventil geöffnet sein; der Ausgangssignal des pneumatischen Ventilsteuerers sollte daher sinken. 4. Aus den obigen Überlegungen geht hervor, dass FO nur eine positive Wirkung haben kann. 5. Es scheint, als würde durch die hier beschriebenen Wechselwirkungen noch eine weitere Unterscheidung hinzukommen – nämlich der Unterschied zwischen dem Druck hinter dem Steuerventil und dem Druck vor dem Steuerventil. Der Druck vor dem Steuerventil ist positiv, während der Druck hinter dem Steuerventil negativ ist.
Reply #52018-08-05
Ist e-1129 ein Wärmetauscher? Auf der linken Seite kommt Dampf bei mittlerem Druck herein, auf der rechten Seite kommt ebenfalls etwas heraus, das wie Dampf aussieht. Zudem soll dieser Dampf mit dem Dampf, der durch Abkühlung und Drucksenkung entsteht, vermischt werden. Was ist der Zweck dieser Konstruktion?
Reply #62018-08-11
Wenn die Ventile vom Typ FO sind, sollte hier eine positive Wirkung eingestellt werden.
Reply #72018-08-11
Bei herkömmlichen Steuerventilen wird bei der Justierung ein DCS-Betriebsbereich von 0~100 % gefordert, was dem tatsächlichen Betriebsbereich der Ventile von 0~100 % entspricht. Bei Ventilen in der FO-Bauform liegt das übliche Steuersignal bei 20–4 mA; der Regler ist mit Rückkopplung ausgestattet. Wenn das Steuersignal 4–20 mA beträgt, wird der Regler im positiven Betrieb verwendet.
Reply #82018-08-13
Hör auf mit dem Unsinn, die Controller wirken immer reaktiv.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.