Thread Content
Entschuldigen Sie, bei dem S7-300 leuchten derzeit die SF-Lampen des CPUs (313c) sowie einer AO-Karte. Der CPU befindet sich ständig im STOP-Zustand. Nach dem Austausch der AO-Karte – es handelt sich um denselben Typ – funktioniert auch die 24-V-Stromversorgung der AO-Karte einwandfrei. Was könnte die Ursache sein? Vielen Dank. Ich möchte jetzt eine Online-Diagnose durchführen, kann aber keine Verbindung zum CPU herstellen. Es wird angezeigt, dass keine Online-Verbindung möglich ist. Gibt es eine Lösung?
Zuerst zurücksetzen, falls das nicht funktioniert, Cp∪ vom Mainboard entfernen, die Kommunikation unterbrechen, und wenn es dann wieder nicht funktioniert, austauschen
Ist das auch ein Defekt? Schauen Sie erst im Handbuch nach, falls das nicht hilft, wenden Sie sich an den Kundenservice auf der offiziellen Website.
Die Leute auf der offiziellen Website sprechen in amtlichem Tonfall :):)
Könnten Sie mir bitte sagen, ob es unter dem STOP-Zustand und bei eingeschaltetem SF-Licht normalerweise möglich ist, die CPU-Hardware online zu diagnostizieren?
PS 307 5A-Strommodul, 6ES7 307-1EA00-0AA0; CPU 313c-2 DP, CPU-Modul 6ES7 313-6CF03-OAB0; Erweiterungsmodul 1M365, 6ES7 365-OBA01-0AA0; DI32*DC24V – digitale Eingänge; 6ES7 321-1BL00-OAA0 – digitale Eingänge; D016*Rel.AC120V/230V – digitale Ausgänge; 6ES7 322-1HH01-0AA0 – A04*12Bit – analoge Ausgänge; 6ES7 332-5HD01-0AB0. Das sind alle Karten und Module. IM365-CPU-Modul: 6ES7 365-OBA01-0AA0; D032*DC24V/0,5A – digitale Ausgänge; 6ES7 322-1BL00-0AA0 – D016*Rel.AC120V/230V – digitale Ausgänge; 6ES7 322-1HH01-0AA0 – D016*DC24V/0,5A – digitale Ausgänge; 6ES7 322-1BH01-0AA0 – D016*Rel.AC120V/230V – digitale Ausgänge; 6ES7 322-1HH01-0AA0 – AI8*13Bit – analoge Eingänge; 6ES7 331-1KF02-0AB0 – AI8*13Bit – analoge Eingänge
Bei der Vor-Ort-Beobachtung stellte sich heraus, dass sobald Strom zugeführt wurde und alle Lämpchen des CPUs angingen, das SF-Lämpchen der A0-Karte ebenfalls anging. Anschließend ging dieses Licht kurz aus, danach blieb das STOP-Lämpchen des CPUs weiterhin an, während das RUN-Lämpchen blinkte. Das SF-Lämpchen blieb dabei aus. Erst nachdem das SF-Lämpchen der A0-Karte wieder anging, leuchtete auch das SF-Lämpchen des CPUs – das RUN-Lämpchen ging dabei aus. Es gibt eine bestimmte Reihenfolge in diesen Vorgängen. Es scheint, als gäbe es ein Problem mit der A0-Karte – doch ich weiß nicht genau, um was für ein Problem es sich handelt. Das ist ziemlich frustrierend!
Solche Probleme sind schwer zu beurteilen. Man muss eine Kommunikation zwischen der Konfigurationssoftware und dem Hardware-System herstellen – mit anderen Worten: Es ist ein Online-Diagnosevorgang notwendig. Wenn eine Verbindung hergestellt werden kann, sollte man in Erwägung ziehen, das Programm erneut herunterzuladen. Zunächst kann die Hardwarekonfiguration heruntergeladen werden; falls keine Probleme auftreten, bedeutet das, dass mit der Hardware alles in Ordnung ist. Weiteres Konfigurationsprogramm
Der MPI-Anschluss wird jetzt getestet – er funktioniert, aber aus irgendeinem Grund lässt sich die Hardware nicht verbinden
Dann holen wir uns erstmal die AO-Karte und schauen, ob eine Verbindung hergestellt werden kann.
1. Ziehen Sie alle hinteren Busstecker ab, um zu prüfen, ob der CPU mit einer einzigen Karte weiterhin funktioniert – und ob das Fehlerlicht weiterhin leuchtet. Wenn dem so ist, liegt ein Problem am CPU selbst vor. 2. Führen Sie einen vollständigen Neustart des CPUs durch – die Methode finden Sie bei Baidu. PS: Ich habe einfach keine Lust zu tippen.
Die vorläufige Einschätzung ist, dass das Problem bei der 365-Erweiterungskarte liegt. Hinter der CPU-Karte befindet sich nämlich die 365-Karte, und hinter dieser wiederum befinden sich die weiteren DO-, DI-, AO- und AI-Karten. Es wird angenommen, dass das Problem mit der 365-Karte dazu führt, dass die CPU die nachfolgenden Karten nicht richtig erkennen kann. Dadurch leuchten die SF-Lampen der CPU sowie die SF-Lampen der AO-Karten. Vielen Dank an alle!