Thread Content
Eine Ölpumpe wird mit einem ABB-Wechselrichter gesteuert. Wie kann der folgende Prozess umgesetzt werden?
1. Nach Erhalt des Startsignals startet die Pumpe und arbeitet von 0 Hz auf 30 Hz. Anschließend läuft sie mit einer Frequenz von 30 Hz. 2. Nach einer Weile wird die Betriebsfrequenz je nach Betriebsbedingungen manuell auf einen geeigneten Wert eingestellt
Es bedarf Ihrer Ergänzungen: 1. Beziehen sich die von Ihnen erwähnten manuellen Anpassungen auf Anpassungen über das Panel? Soll man es trotzdem über die Ferneinstellung (DCS) regulieren? 2. Wo wird Ihre Pumpe gestartet – über einen lokalen Startknopf? Oder ein Panel? Oder DCS? 3. Ist die Frequenzanpassung manuell nach oben oder nach unten, oder ist beides möglich?
Starten/Stoppen des Steuerungssystems? Wenn dem so ist, verfügt der Frequenzumwandler über einen Startanschluss sowie Eingangsanschlüsse für 4–20 mA. Die beiden Leitungen werden mit den DO-Punkten des Systems verbunden; sobald das System ein Startsignal sendet, startet der Frequenzumwandler ; Setzen Sie außerdem einen Frequenzwert von 30 Hz im Regelgerät ein – so kann in der Regel die gewünschte Funktion erreicht werden. Ich frage mich nur, ob Sie Anforderungen an die Frequenz im Bereich von 0 bis 30 Hz haben?
Das ist die einfachste Einstellung – die Startzeit beträgt 30 Sekunden oder sogar länger. Sie können diese Zeit nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Wenn 30 Sekunden vergangen sind, beträgt die Frequenz 30 Hz; Dafür ist eine zweite Einstellung erforderlich: die Mindestfrequenz beträgt 30 Hz. Nach Abschluss dieser beiden Einstellungen kann die Frequenz nach dem Start frei angepasst werden, darf jedoch nicht unter 30 Hz liegen – so wird auch das, was Sie erwähnt haben, erreicht.