Der Pegelwert wird über die magnetischen Schalter übertragen – doch es kommt zu einem plötzlichen Abfall des Wertes. Zudem reagiert weder die Einstellung vor Ort noch der Messbereich darauf. Ist die Leiterplatte kaputt?
Reply #22018-08-10
“Der „Magnetische Umschalt-Levelmesser“ gehört zu den Vor-Ort-Messgeräten; “„Fernmessgeräte“ und Schiebelagenmesser sind kein und dasselbe System. Man sollte den Messgerätefachmann vor Ort kontaktieren, um die Bearbeitung zu überprüfen.
Reply #32018-08-10
Die meisten Magnetschalter-Wasserstandsmesser mit Fernübertragung sind Trockenkontakt-Wasserstandsmesser, die außen am Schwimmer angebracht sind. Wenn der Schwimmer im Schwimmkörper mit den Schwankungen des Flüssigkeitsspiegels auf- und abwandert, ändert sich auch die Position des Magneten im Schwimmer. Dadurch ändert sich der Zustand des Magnetkontakts im Relais – er wird geschlossen. Nur die Relais, die sich im Einflussbereich des Magneten befinden, bleiben geschlossen; alle anderen bleiben offen. Dadurch ändert sich der Widerstandswert des Schaltkreises. Je niedriger der Flüssigkeitsspiegel, desto höher ist der Widerstandswert; je höher der Widerstand, desto niedriger ist er (die Ausgänge befinden sich oben). Da es sich um einen Gleichstromkreis handelt, kann dieser durch Umwandlung von Strom in Spannung in Signale wie 4–20 mA/HART umgewandelt werden. Diese ferngesteuerten Magnetschalter-Bodenmessgeräte weisen eine hohe Fehlerrate auf; daher verwenden wir in der Regel keine solchen Relais zur Fernsteuerung.
Reply #42018-08-10
Welche Fehler treten in der Regel auf? Genau so etwas
Reply #52018-08-10
Wenn vor Ort keine Probleme festgestellt werden, liegt das Problem bei der Umwandlung durch den Reed-Schalter
Reply #62018-08-10
Wir verwenden Keramikkontakte nicht mehr so oft
Reply #72018-08-10
Wenn es erlaubt ist, schauen wir uns den Ball mal an.
Reply #82018-08-10
Bestimmen Sie den tatsächlichen Flüssigkeitsspiegel. Falls sich der tatsächliche Flüssigkeitsspiegel nicht ändert – beispielsweise kommt es zu einem plötzlichen Abfall des Wertes – könnte das an einer defekten Schaltplatte liegen. In diesem Fall kann man den Strom abschalten und die Schaltplatte erneut einbauen, oder man wechselt sie einfach aus
Reply #92018-08-14
Man kann einen Magneten verwenden, um den Reed-Schalter anzuziehen, um zu prüfen, ob sich der Stromwert ändert. Vermutlich verfügt dieser Fernmessfühler für den Flüssigkeitsspiegel auch über ein sehr kleines Transmittermodul. Schauen Sie mal, ob damit etwas nicht in Ordnung ist

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.