Thread Content
Yokogawa-Vortexstrommessgeräte der DY-Serie, getrennte Bauweise – der Vor-Ort-Transmitter zeigt den richtigen Durchfluss an, doch im DCS wird stets der maximale Wert angezeigt. Es handelt sich vermutlich um einen Defekt im Ausgabemodul. Kann das repariert werden? Oder sollte der gesamte Transmitter-Anzeigetafel ausgetauscht werden?
Es ist besser, ein neues Modell von Yokogawa zu kaufen, anstatt es reparieren zu lassen – sie wollen die Reparaturarbeiten ohnehin nicht übernehmen.
Wie lange wird es schon verwendet? Bei den Produkten von Yokogawa habe ich noch nie so etwas erlebt. Wie viele Adern hat das Gerät, das Sie verwenden?
Wie viele verschiedene Ausführungen von Yokogawas Vortex-Strömungsmessern haben Sie bereits verwendet?
Auf was stützen Sie die Annahme, dass es ein Defekt im Ausgabemodul ist? Zunächst sollten Sie überprüfen, ob der A/I-Anschluss des DCS einen normalen Stromwert aufweist, oder ob das Ausgangssignal des Durchflussmessers die richtigen Einstellungen aufweist. Die Vortex-Strömungsmesser von Yokogawa Electric können durch unterschiedliche Anschlüsse verschiedene Signale liefern. Das Standard-Ausgangssignal ist ein analoger Stromwert, doch durch spezielle Anschlüsse können auch Puls- oder Kontaktsignale ausgegeben werden. Sie sollten sich unbedingt die Bedienungsanleitung ansehen.
Es reicht aus, das Monitormodul auszutauschen. Allerdings muss festgestellt werden, ob das Modul selbst defekt ist, ob es ein Problem mit der Einstellung gibt oder ob es Probleme mit dem DCS-Kanal gibt
Meinen Sie, die Wirbelstrommesser von Yokogawa sind nur zweipolig? :o
Ich habe einen Durchflussmesser in einer Fabrik repariert. Es handelt sich dabei um 3 Leiterplatten: eine für die Signalverarbeitung, eine für die Ausgabe sowie eine für die Stromversorgung. Yokogawa hat das noch nicht gemacht – schauen wir mal, ob es sich auch um eine Kombination aus einigen Platten handelt. Wenn man die Ausgabeplatte austauscht, ist alles in Ordnung.
Zuerst wird der Strom am Ausgang des Transmitters gemessen. Wenn der Stromwert in Ordnung ist, dann muss man prüfen, ob es Probleme mit dem Messbereich des DCS am Empfänger oder mit dem AI-Modul gibt. Wenn der Stromwert nicht in Ordnung ist, dann muss man überprüfen, ob die Einstellungen des Transmitters sowie die Verkabelung korrekt sind.
Seit 2010 im Einsatz, funktionierte es stets einwandfrei, jetzt tritt dieses Problem auf.
Die Stromstärke wird am Sicherheitsgitter bei über 20 mA gemessen
Wenn der Überschreitungsschutz aktiviert wird, könnte das daran liegen, dass die Platine defekt ist. Dann reicht es aus, eine neue Platine zu verwenden