Dieser Beitrag wurde zuletzt von 955559 am 14.8.2018 um 17:32 bearbeitet. Heute analysiert ein Techniker des Herstellers für die Nutzer die häufigsten Probleme bei Gasströmungsmessern sowie deren Lösungsmöglichkeiten:
1. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, um den Durchfluss zu verringern – doch der Anzeigewert des Durchflusses sinkt dennoch allmählich. Mögliche Ursachen:
1. Der Filter ist verstopft. Wenn der Druckverlust vor und hinter dem Filter groß ist, deutet das darauf hin, dass Unreinheiten den Filter verstopft haben. In diesem Fall sollte der Filter gereinigt werden.   2. Wenn das Sensorkreiselpaar durch Fremdkörper blockiert wird oder Fremdkörper in den Lagerraum eindringen, steigt der Widerstand und die Geschwindigkeit nimmt ab. Das Laufrad sowie die Sensoren müssen abgenommen und gereinigt werden.   Zweitens: Bei normaler Fließbewegung des Fluids wird nichts angezeigt, und die Anzahl in dem Gesamtzähler erhöht sich nicht. Es sollte überprüft werden: 1. Ob im Laufrad Fremdkörper stecken, sowie ob am Achsen und an den Lagern Verunreinigungen oder Brüche vorliegen. Fremdkörper entfernen und beschädigte Teile reinigen oder ersetzen. Nach der Wiederherstellung sollte das Laufrad durch Luftdruck oder manuelles Drehen betrieben werden, ohne dass es zu Reibegeräuschen kommt.   2. Ist der Anschluss des Sensors locker?
III. Wenn der Wert, der auf dem Anzeigegerät angezeigt wird, erheblich von dem durch Erfahrung ermittelten Wert abweicht, sollten folgende Überprüfungen durchgeführt werden.   1. Gründe im Zusammenhang mit dem Strömungsverhalten in den Rohrleitungen, wie zum Beispiel das Fehlen von Rückflussventilen, was zu einer Gegenströmung führt.   2. Ist die Bypassventil geschlossen und gibt es Lecks?   Das waren die gängigsten Probleme bei Gas-Turbinalströmensensoren sowie die dazugehörigen Lösungen. Falls Sie weitere Fragen zu Gas-Turbinalströmensensoren haben, können Sie sich gerne an uns wenden! Als äußerst präzises Gerät muss ein Strömensensor nicht nur bei der Herstellung und Nutzung strengen Anforderungen entsprechen, sondern auch bei der anschließenden Wartung besonders sorgfältig behandelt werden, damit er nicht vorzeitig ausfällt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.