Da die Elektromagneten der pneumatischen Ventile mit 24 VDC versorgt werden, ist dann auch eine DCS-Versorgung vorhanden – es ist somit kein separates Stromversorgungskasten mehr notwendig.
Das ist auch nicht unbedingt sicher – es hängt davon ab, ob der Elektromagnetventil explosionsgeschützt oder intrinsisch sicher ist. Wenn er explosionsgeschützt ist, dann wird die Stromversorgung sicherlich über den DCS bereitgestellt. Wenn er intrinsisch sicher ist, dann wird die Stromversorgung durch einen Sicherheitsgitter erfolgen
Sehr einfach, es wird alles über die DCS versorgt, sowie über Ihre Signallinien. Egal, ob es sich um eine Explosionsschutzlösung oder einen Sicherheitsgitter handelt – die Signalleitungen müssen vom DCS ausgehen.
Ich möchte nur fragen, woher der Strom für den Sicherheitszaun kommt? Kommt es nicht trotzdem von DCS?
Ausgang am Sicherheitsgitter – Das Sicherheitsgitter kann mit Strom versorgt werden
Das bedeutet, dass Geräte, die vom Typ „Intrinsisch Sicher“ sind, mit einer Sicherheitsbarriere versorgt werden müssen. Geräte hingegen, die vom Typ „Explosionssicher“ sind, benötigen keine Sicherheitsbarriere – sie werden direkt über das DCS mit Energie versorgt
Gibt es einen Sicherheitsvorhang für die Stromversorgung der Elektromagnetventile? Kann man nicht einfach die Stromversorgung direkt aus dem Stromverteilerkasten oder dem Relaiskasten beziehen?
Denken Sie daran: Die Elektromagneten werden auch mit 220 V versorgt – die Stromversorgung kann dabei über den DCS erfolgen
Die Stromversorgung für die Instrumente stammt im Grunde aus dem UPS und umfasst die Module im Instrumentenschrank sowie die Vor-Ort-Instrumente
Die Stromversorgung der Elektromagnetventile erfolgt in der Regel über das DCS-System. Die Komponenten des DCS-Systems können entweder mit 220 VAC oder 24 VDC betrieben werden – je nach Anforderung