Thread Content
Soll für die Elektromagnetventile der pneumatischen Ventile eine Spannung von 220VAC oder 24VDC verwendet werden? Soll die Stromversorgung über ein DCS mit 24VDC erfolgen, oder soll stattdessen eine separate Steuerbox verwendet werden?
In der Regel wird eine Spannung von 24 VDC verwendet, die direkt vom DCS-Gehäuse an die Spule der Elektromagnetventile geleitet wird. Es ist wichtig, auf eine passende Leistung zu achten. Um einen Kurzschluss in der Spule zu verhindern, kann man in den Spulenzugang ein Sicherungsteil mit einer Leistung von 2 A einbauen
Beides geht, aber die Spulen mit 220 V brennen leicht aus – vielleicht liegt das an der schlechten Qualität, die ich gekauft habe. Es wird empfohlen, eine 24-V-Version zu verwenden, sowie eine mit geringer Leistung.
Heutzutage werden ausschließlich niedrigleistungsige 24-V-Magnetventile mit einer Leistung von weniger als 4 W gewählt
24 V reicht aus, es kann direkt über die DO-Karte am DCS ausgegeben werden
In der Regel werden leistungsarme 24-V-DC-Schalter mit einem Verbrauch von weniger als 3 W verwendet, wobei es sich um DCS-DO-Schalter im Normalzustand handelt. Basierend auf der Leistung des Elektromagneten sollte die Länge des Kabels berechnet werden. Achten Sie darauf, dass die zu hohe Leistung des Elektromagneten nicht dazu führt, dass das Kabel nicht ausreicht – es geht vor allem um den Spannungsabfall im Kabel, der dazu führt, dass die Spannung am Elektromagneten nicht ausreicht.
Ich entwerfe alles mit niedrigem Energieverbrauch bei 24 VDC, Leistung ≤ 3 W, 3/24 = 125 mA, die Ausgangsmodule werden direkt angetrieben, in der Regel haben die DO-Kanäle 500 mA – da gibt es kein Problem.
Wenn 24 V möglich ist, sollte man auf 24 V zurückgreifen – es ist sicherer.
Beides ist möglich, aber heute werden für Ventile in der Regel Elektromagnete mit 24 V verwendet. Sie werden in der Regel über eine DCS-Steuerung mit Strom versorgt und benötigen keine separate Stromversorgung. Natürlich werden auch in vielen komplexen Steuerkreisen 110 V oder 220 V verwendet.
Wenn die 24-V-DC-Ventile, die im Feld installiert sind, weit vom Steuerraum entfernt sind, nimmt die Spannung aufgrund der Impedanz der Kabel ab, wenn das 24-V-DC-Signal zum Gerät im Feld gelangt. Deshalb empfiehlt unser Unternehmen eine Wechselspannung von 220 V.
Angesichts der Umgebung – sie ist zu weit vom Kontrollraum entfernt und die Explosionsschutzmaßnahmen sind nicht ausreichend – wird 220 V verwendet, für alles andere gilt 24 V. Elektromagnetische Ventile werden in der Regel separat mit Strom versorgt; es ist daher besser, den Strom nicht aus dem DCS-Schrank zu beziehen
Heutzutage wird in der Regel 24 V gewählt, und es ist am besten, die Stromversorgung vom Modul getrennt zu halten.
In der Regel wird 24 V verwendet; wenn es an ein DCS angeschlossen ist, wird das Systemgehäuse mit Strom versorgt. Falls keine Verbindung zum System besteht, wird der Übergang auf 220–24 V über den Stromschalter hergestellt
Die Spannung der Elektromagnetspulen, die mit Steuerventilen verbunden sind, beträgt in der Regel 220 VAC oder 24 VDC. In der Regel wird für die Konstruktion eine Spannung von 24 VDC gewählt. Die Nennleistung der Elektromagneten, die mit Regelventilen verbunden sind, ist in der Regel recht gering. Daher gibt es kein Problem damit, diese mit einer Spannung von 24 VDC anzusteuern. Zudem führt die niedrige Spannungsstufe dazu, dass das Risiko für die Sicherheit der Mitarbeiter bei Wartungsarbeiten verringert wird – außerdem werden so auch die Anforderungen an die Explosionssicherheit erfüllt. Die Steuerung des Elektromagneten kann in der Regel direkt über die Relaisausgangsplatine des DCS erfolgen, oder es kann eine externe Hilfsstromversorgung verwendet werden. Bei intrinsisch sicheren Systemen wird die Steuerung hingegen durch einen Sicherheitswächter übernommen. Bei solchen Systemen muss besonders darauf geachtet werden, ob die Leistungsfähigkeit des Sicherheitswächters ausreicht, um die Anforderungen an die Steuerung des Elektromagneten zu erfüllen – außerdem spielen auch die Längen der Steuerkabel eine Rolle, da der Sicherheitswächter im Grunde genommen als Energiebegrenzer fungiert. Elektromagnetische Ventile der 220VAC-Klasse werden in der Regel eingesetzt, wo keine besonders hohen Anforderungen an die Explosionssicherheit bestehen sowie bei großen Ventilen. Viele Hersteller bevorzugen diese Art von Ventilen, da dadurch eine Gleichstrom-Stabilisierungsanlage eingespart werden kann.
24V, DCS DO-Karte mit Ausgang unter 3W
Wie weit muss man gehen, um 220 V zu benötigen?
Bei einer Steuerung per DCS wird in der Regel 24 VDC verwendet, bei einer Steuerung auf der elektrischen Seite hingegen meist 200 VAC