Warum schwanken die Ausgangsdrücke der Einzeltakt-Positionierer der FISHER DVC6000-Serie langsam? Ursache: Leck im Aktor

2018-08-16View Original

Thread Content

Warum schwankt der Auslassdruck der Einzeldruckregler der FISHER DVC6000-Serie langsam? Ursache: Undichtigkeit im Aktor
Reply #22018-08-16
Mögliche Ursachen sind ein lockerer Rückkopplungshebel, ein nicht richtig eingestellter Verstärker, nicht richtig eingestellte PID-Parameter usw.
Reply #32018-08-17
Wenn Sie manuell bedienen, bedeutet, dass sich die Ventile nicht bewegen, entweder ist der Druckmesser kaputt oder das Filternetz am Druckmesser ist verstopft.
Reply #42018-08-17
Meine Beschreibung ist nicht ganz klar. Zuerst gab es Schwankungen in der Ventilposition, nachdem diese stabilisiert war – erst dann wurde festgestellt, dass auch der Druck schwankte. Das Problem ähnelt dem eines Lecks. Ein Leck im Aktor kann ausgeschlossen werden; alle Leitungen wurden überprüft. Es scheint unwahrscheinlich zu sein, dass es außerhalb des Positioniersystems zu einem Leck kommt. Ich vermute, dass mit dem Positioniergerät etwas nicht in Ordnung ist. Der Druck sinkt im Durchschnitt um 0,1 psi pro Sekunde – anschließend steigt der Druck wieder an
Reply #52018-08-17
Wurde der Verstärker, die IP-Adresse überprüft? Man kann sie auseinandernehmen und reinigen – wenn sie schmutzig werden, können sie ebenfalls zu Schwankungen führen.
Reply #62018-08-17
Zuerst werden die verschiedenen Messwerte überprüft, die Werte angepasst usw. Danach werden die Probleme am Ventil selbst untersucht… Ich schaue mir an, wie man die Probleme am Ventil selbst überprüft…
Reply #72018-08-17
Hat die Anlage keinen Fisher-Punkt? Lassen Sie sie herkommen, um nachzusehen.
Reply #82018-08-17
Zuerst müssen Sie prüfen, ob es zu manuellen Schwankungen kommt. Wenn es keine manuellen Schwankungen gibt, liegt mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein Problem bei der PID-Einstellung vor. Wenn es zwar zu Schwankungen kommt, diese aber nach einer Weile wieder verschwinden, liegt mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein Problem daran, dass der Positionierer nicht richtig eingestellt ist oder dass der Druckverstärker nicht ordnungsgemäß funktioniert. Bei unregelmäßigen Schwankungen und ungewöhnlichen Geräuschen im Zylinder sollte in der Regel die Feder überprüft werden; falls das nicht möglich ist, muss sie ausgetauscht werden.
Reply #92018-08-17
Überprüfen Sie den IP-Wandler – es ist bereits vorgekommen, dass hohe Temperaturen dazu führten, dass das Öl im IP-Wandler schmolz, was zu Schwankungen bis hin zum Stillstand führte.
Reply #102018-08-17
Wie genau man das überprüfen und reinigen kann, ist mir derzeit noch nicht ganz klar
Reply #112018-08-17
Es geht um die manuelle Bedienung – der Positionierer ist bereits eingestellt, mit den Parametern gibt es keine großen Probleme
Reply #122018-08-28
Nehmen Sie es ab, reinigen Sie es und blasen Sie die Löcher des IP mit Komprimierluft aus – achten Sie jedoch darauf, dass der Dichtring nicht verloren geht.
Reply #132018-08-28
Mit Seifenwasser wird überprüft, ob es Lecks gibt.
Reply #142018-08-30
Wenn das Problem auch bei manueller Steuerung auftritt, versuchen Sie es mit einem anderen Druckreduzierventil! Bei den Fisher-Ortungssystemen, die ich bisher getroffen habe, traten die von Ihnen beschriebenen Probleme immer auf – es lag ein Defekt am Druckentlastungsventil vor.
Reply #152018-08-30
Wahrscheinlich ist die piezoelektrische Ventil kaputt, wodurch es zu Problemen bei der Feinjustierung kommt!
Reply #162018-10-17
Es liegt immer noch an der Instabilität der Ventile. Wenn auch der Druck der Gasquelle schwankt, kann es daran liegen, dass die Leistung des Druckreduzierventils nicht ausreicht!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.