Ventilluftzufuhr

2018-08-20View Original

Thread Content

Ich frage die Leute: Wenn man mit einem Gasverteiler versorgt, gibt es Vorgaben bezüglich der Entfernung von jedem Verteilungsarm bis zur Ventil? Der Eigentümer fragt sich, ob bei einer Entfernung von 10 m eine separate Gasversorgung in Betracht kommt, konnte jedoch in den Vorschriften keine entsprechenden Regelungen finden.
Reply #22018-08-20
In den Vorschriften für die Gasversorgung gibt es tatsächlich keine konkreten Anforderungen, aber 10 Meter sind wirklich etwas lang.
Reply #32018-08-20
10 Meter sind nicht weit, φ10 Edelstahl reicht aus.
Reply #42018-08-20
Das hängt von der Durchmesser des Leitungsrohrs ab, das Sie verwenden. Wenn es wie oben erwähnt φ10 ist, müssen Sie wahrscheinlich alles noch einmal machen – die Vorschriften erlauben das nicht.
Reply #52018-08-20
Welche Norm genau? Ich sehe, dass in den Vorschriften für die Automatisierungskonzeption in der Chemieindustrie nichts zu dieser Aspekt des Gaslieferungsanschlusses erwähnt wird
Reply #62018-08-20
Die Abzweigleitungen, die vom Verteiler ausgehen, müssen mindestens aus Rohren mit einem Durchmesser von 1/2 Zoll bestehen. Sie führen bis zu den Ventilen zur Gaszufuhr in der Nähe der Geräte. Anschließend werden 10 Gasleitungen verwendet, um das Gas zum Filter-Druckreduzierer zu leiten.
Reply #72018-08-20
Ich habe bereits mehrere Chargen von Produkten für die Verteilung von Luftströmen in der Wasseraufbereitung für Kunden hergestellt. Dabei handelt es sich um Geräte zur Steuerung von pneumatischen Ventilen. Der Hauptanschlussrohrdurchmesser beträgt vermutlich DN20, während der Durchmesser der abzweigenden Leitungen etwa DN15 ist. Natürlich hängt das auch vom Durchmesser Ihrer Rohre, vom Druck der Luftversorgung sowie vom Reglungsbereich ab.
Reply #82018-08-20
Der Hauptrohr der Gasverteilung ist DN25, die Abzweigrohre haben einen Durchmesser von Φ8
Reply #92018-08-20
Meinst du, φ8 für 10 Meter? Welcher Typ von Ventil? Des Kolbens? Ist es immer noch eine Folie? Der Kolben hat ein Problem – der Gasverbrauch ist ziemlich hoch. Dein Schlauch ist außerdem zu lang und zu dünn
Reply #102018-08-21
Ich habe φ8-Stahlrohre aus Edelstahl zur Versorgung der Schaltschrankventile – die Entfernung beträgt mehr als zehn Meter. Solange die Luftversorgung durch die Messgeräte stabil und sauber ist, sollte alles in Ordnung sein!
Reply #112018-08-21
Dann bist du erledigt – du hast doch noch nie etwas entworfen, oder?
Reply #122018-08-22
Zunächst ist eine Entfernung von 10 M in meiner Erfahrung keine große Distanz – man kann damit auf jeden Fall arbeiten. Man muss lediglich berücksichtigen, ob es bei dieser Ventil zur Gaszufuhr weitere Anforderungen hinsichtlich der Steuerung des Betriebs gibt (schnelles Öffnen oder Schließen, welche Größe der Aktor haben sollte, ob die Zeit vom vollen Öffnen bis zum vollen Schließen den Anforderungen der Prozesssteuerung entspricht usw.). Gleichzeitig: Welche Größe sollte die Gasleitungsanlage haben? Wie viele Ventile können pro Verteiler verwendet werden? In HG20510 steht es sehr klar. Wenn man das Berücksichtigt sowie die tatsächlichen Materialverhältnist vor Ort, sollte eine vernünftige Auswahl getroffen werden.
Reply #132018-08-22
Bei mir ist nur einer der Leitungen für die Gaszufuhr etwas länger – 10 Meter. Ich kann diese Leitung umleiten, damit das Gas separat zugeführt werden kann. Es ist sinnlos, hier Witze zu machen. Ich habe noch nie etwas entworfen – aber du schon, nicht wahr? Du bist ja wirklich toll. Bleib dort, wo es kühl ist.
Reply #142018-08-22
Wenn der Druck der Gasquelle ausreicht, um die Regulierventile zu betreiben – beispielsweise im Bereich von 0,4–0,7 MPa – dann sollte das in Ordnung sein.
Reply #152018-08-22
Die Vorschriften besagen, dass der Durchmesser der Rohrleitungen im Versorgungssystem oberhalb der Gasventilklappe mindestens 1/2 Zoll betragen sollte. Das ist einfach ein Konstruktionsfehler!
Reply #162018-08-22
Schauen Sie mal, wie groß die Rohre sind, die vom Gasverteiler ausgehen. Meine Zeichnungen wurden von den Leuten im Entwurfsbüro überprüft. Außerdem habe ich in früheren Projekten auch Verteiler verwendet, sogar solche mit einer Länge von über 10 m. Auch die Vertreter für die Vor-Ort-Planung haben keine Meldungen über einen unzureichenden Luftdurchfluss gemacht
Reply #172018-08-22
Das sind die Vorschriften der Normen – wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an den Ersteller der Normen. Beim Entwerfen muss man die Regeln kennen, nur darauf aufbauend kann man kreativ sein.
Reply #182018-08-22
Es sollte wohl ein Verbindungsrohr von 10 M sein. Von der Gasversorgungsventil bis zur Filter- und Druckregelventil wird ein Rohr mit einer Länge von etwa 1 M bis 2 M verwendet
Reply #192018-08-22
Mit den 1/2“-Anschlüssen, von denen Sie sprechen, gibt es kein Problem – alle Anschlüsse, über die ich die Ventile mit Luft versorge, sind 1/2“. Das stimme ich zu. Doch was ich jetzt meine, sind die Ausgänge des Luftverteilers: Laut den Spezifikationen handelt es sich dabei um Ventile mit 1/2“-Anschluss sowie Rohren mit einem Durchmesser von Φ6 oder Φ8. Der von Ihnen erwähnte 1/2“-Anschluss entspricht im Grunde einem Rohrdurchmesser von Φ21,3. . Entweder kommt der Verteiler heraus, oder es handelt sich um ein Rohr mit Φ8
Reply #202018-08-22
Du sprichst ständig von Vorschriften. Ich habe hier die Vorschriften für den Gaseinsatz aus zwei verschiedenen Branchen: HG/T 20510-2014 und SH/T 3020-2013. Kannst du mir sagen, in welchen dieser Vorschriften Anforderungen bezüglich der Länge der Verbindungsleitungen des Gasversorgungssystems erwähnt werden?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.