HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【Mit Bild】Wie soll die von dem Hersteller auf der Anzeigetafel angegebene Kalibrierungsskala interpretiert werden?

2018-08-20View Original

Thread Content

Wie in der obigen Abbildung zu sehen ist, weist das Etikett eines Drucksensors folgende Messbereiche auf: -14,7 bis 50 PSI, was entspricht -101 kPa bis 350 kPa. Der von dem Hersteller festgelegte Kalibrierungsbereich beträgt 0 bis 138 kPa. Der vom Benutzer verwendete Messbereich (basierend auf den Angaben in der Konstruktionsdokumentation) liegt bei 0 bis 0,01 MPa. Warum kalibriert der Hersteller den Sensor nicht über den gesamten Messbereich, sondern nur bis 138 kPa? Wenn der Messbereich auf 0 bis 0,2 MPa geändert wird, liegt dieser zwar innerhalb des Messbereichs des Sensors, kann aber nach der Konfiguration des Geräts dennoch nicht direkt verwendet werden. Muss der Benutzer dann den Messbereich selbst kalibrieren?
Reply #22018-08-20
Die von dem Hersteller vorgegebene Kalibrierungsspanne – also die Spanne, bei der das Gerät aus der Fabrik heraus kalibriert wird – wird in der Regel von dem Kunden angegeben, wenn er das Gerät kauft. Man gibt dabei an, in welchem Bereich die Messwerte liegen sollen. Dabei handelt es sich jedoch nur um eine Kalibrierungsspanne – man sollte sich darüber keine allzu großen Sorgen machen. Die Messspanne kann beliebig geändert werden, solange sie innerhalb der Grenzen des Sensors liegt. Die Änderungen müssen über das Bedienfeld vorgenommen werden.
Reply #32018-08-20
Ich stimme der Ansicht im zweiten Stock zu – es ist genau so: Solange es innerhalb des Messbereichs des Sensors bleibt, ist alles in Ordnung, und es ist keine weitere Kalibrierung notwendig. Bei Anzeigen für neue Projekte müssen die Drucksendern über Prüfprotokolle verfügen, da dies Fragen der Projektaufnahme betrifft.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.