Kann die selbstregelnde Stickstoffabschlussventil für Tanks die Druckstufe von 0,4 MPa auf 2 kPa einstellen?

2018-08-20View Original

Thread Content

Kann die selbstregelnde Stickstoffabschlussventil für Tanks die Druckstufe von 0,4 MPa auf 2 kPa einstellen?
Reply #22018-08-20
Ja, im Moment ist der Wert in der Regel auf 1 KPa eingestellt. Die Abluftventile der Speichertanks sind auf 980 Pa eingestellt
Reply #32018-08-20
Das ist kein Problem, das ist die normale Situation.
Reply #42018-08-20
Der Druck des Stickstoffs bei niedrigem Druck in unserer Fabrik beträgt 0,7 MPa. Für die Stickstoffabsperre in allen Behältern unter Normaldruck wird Stickstoff mit diesem Druckniveau verwendet. Kein Problem, solange der Durchmesser der Stickstoffleitungen sowie die Auswahl der Regelventile angemessen sind.
Reply #52018-08-21
Selbstregelnde Ventile mit Steuergerät, Stickstoffabschlussventile für Tanks http://www.sinocontrols.com.cn/news.php?bid=79
Reply #62018-08-21
Es ist machbar, aber wenn es sich um selbstregelnde Ventile handelt, muss bei einem Druckunterschied von 400 KPa bis 2 KPa auf die Stabilität geachtet werden. Schließlich ist der zu regulierende Druckunterschied recht groß. Versuchen Sie es – falls die Regulierung nicht funktioniert, wechseln Sie einfach auf ein anderes Ventil
Reply #72018-08-22
"Ist eine Einstellung von 0,4 MPa auf 2 KPa möglich? " Klar, natürlich. 2 kPa/0,4 MPa = 1/200. Ein solch grobes Ventilmembran – wie kann es da überhaupt eine so hohe Empfindlichkeit und Wiederholgenauigkeit haben? .
Reply #82018-08-22
Nach mehreren Stufen – eine Ventil reicht da kaum aus

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.