Die Druckmesskomponente wird vor dem Thermometer installiert – gibt es dazu entsprechende Vorschriften?

2018-08-20View Original

Thread Content

Bei der Installation von Messgeräten wird das Druckmesselement vor dem Thermometer angebracht – gibt es dazu entsprechende Vorschriften? Hilfe
Reply #22018-08-20
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ylb913 am 21.8.2018 um 06:11 bearbeitet. Ich hatte vergessen, dass es so eine Vorschrift überhaupt gibt.
Reply #32018-08-20
In den Vorschriften GB 50093-2013 für den Bau von Automatisierungsanlagen sowie für die Qualitätskontrolle sind entsprechende Anforderungen festgelegt. Siehe dazu den Abschnitt zur Installation der Druckmesskomponenten in der untenstehenden Abbildung:
Reply #42018-08-20
Danke, Bruder – könntest du mir eine Kopie dieser Unterlagen schicken?
Reply #52018-08-20
Da das Problem gelöst ist, warum teilen wir es nicht schnell?
Reply #62018-08-21
Es muss hier sein. Ich habe es schon lange nicht mehr gesehen und habe es vergessen
Reply #72018-08-21
Es gibt Vorschriften – es muss so installiert werden, denn der Thermometer wird in die Rohrleitung eingeführt, was Störungen im Fluss des Fluids verursacht. Dadurch schwankt der gemessene Druck nach dem Einfügen des Thermometers.
Reply #82018-08-21
Entschuldigung! Nachdem ich geantwortet hatte, war ich nicht mehr online und habe es nicht gesehen. Gut, dass ein hilfsbereiter Reisegenosse es geteilt hat.
Reply #92018-08-22
Der Kollege da oben hat bereits die Vorschriften herausgegeben: Bei Drucksensoren müssen die Messwerte unter ruhigen Bedingungen ermittelt werden. Wenn vor dem Sensor eine Wärmewiderstandssensore vorhanden ist, stellt dieser eine Störquelle dar
Reply #102019-12-10
Erstaunlich, es gibt tatsächlich solch detaillierte Vorschriften, das habe ich gelernt
Reply #112019-12-11
Warum sollte der Normdruck zuerst genannt werden? Ist es wegen der Drosselung durch die Temperatur im Rohr? Und der Differenzdruck – soll er vorne oder hinten platziert werden?
Reply #122019-12-11
Warum sollte der Normdruck zuerst genannt werden? Ist es wegen der Drosselung durch die Temperatur im Rohr? Und der Differenzdruck – soll er vorne oder hinten platziert werden?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.