Wie kann bei einem bereits in Betrieb befindlichen Differenzdruckstrommessgerät die maximale messbare Durchflussmenge ermittelt werden?

2018-08-21View Original

Thread Content

Wie kann bei einem bereits in Betrieb befindlichen Differenzdruckstrommessgerät die maximale messbare Durchflussmenge ermittelt werden? Es wurde bereits ein Anemometer vom Typ Coriolis zur Messung des Luftstroms in Betrieb genommen. Das Messbereich liegt bei 0–9000 Nm³/h, was einem Differenzdruck von 0–1 kPa entspricht. Der Differenzdrucksensor kann maximal einen Differenzdruck von 2,5 kPa messen. Unter Verwendung der bekannten Werte – Messbereich 0–9000 Nm³/h, Differenzdruck 0–1 kPa – sowie der Formel, laut der sich der Durchfluss proportional zur Quadratwurzel des Differenzdrucks verhält, ergibt sich ein Proportionalitätsfaktor von 9000. Wenn man nun 2,5 kPa in die Formel einsetzt, erhält man einen maximalen Durchfluss von 14220 Nm³/h. Ist diese Berechnung korrekt? Es scheint, als wäre bei der Berechnung überhaupt nicht auf die Situation der Drosselventile Rücksicht genommen worden.
Reply #22018-08-21
Der Drosselklappeneinsatz kann nicht unbedingt so stark erweitert werden; man muss den Hersteller des Drosselklappeneinsatzes fragen, wie stark eine Erweiterung möglich ist.
Reply #32018-08-21
Der Differenzdrucksensor kann einen maximalen Differenzdruck von 2,5 kPa messen – das hat nichts mit der maximalen Durchflussmenge zu tun, sondern hängt von der Düse ab
Reply #42018-08-21
Der Messbereich wird so berechnet, außerhalb des Messbereichs ist es unbekannt. Entscheidend ist, dass es sich hier nicht um ein standardmäßiges Drosselgerät handelt. Ist der Rohrdurchmesser DN350?
Reply #52018-08-21
Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe: Der Messbereich des Messelements liegt bei 0–1, während der von Ihrem Sender auf 0–2,5 eingestellt ist, oder? Dann gibt es ein Problem: Der Messbereich des Transmitters muss mit dem des Drossellements übereinstimmen. Der Transmitter hat nur eine unterstützende Funktion – er misst den Druckunterschied am Drossellement und zeigt ihn an. Es ist das Drossellement, das bestimmt, wie groß der Druckunterschied ist. Wie kommt man dann dazu, den Durchflussbereich auf 14220 zu setzen? Die maximale Durchflussmenge beträgt 9000. Wenn der Differenzdruck über 1 liegt, bedeutet das, dass mit dem gewählten Drossellement etwas nicht in Ordnung ist
Reply #62018-08-22
Als einzelne Aufgabe betrachtet, ist das kein Problem. 2,5 kPa ist viel zu wenig. Wenn man den Differenzdrucksender durch einen mit 250 kPa ersetzt – ist das dann ein Problem? Man kann das problemlos mit einer Formel berechnen. Es gibt also kein Problem. {:2_32:}
Reply #72018-08-23
Ist 1 kPa wirklich so klein? Wie hoch ist das? Das steht im Berechnungsbogen – dort ist angegeben, welcher maximale Durchfluss mit Anubaa erreicht werden kann
Reply #82018-08-29
Die Methode ist falsch. Bei Flüssigkeiten lässt sich das berechnen, bei Gasen ist es jedoch schwieriger
Reply #92018-08-29
Wenn Sie sich an den Hersteller der Drosselventile wenden, kann dieser Ihnen eine Berechnung vornehmen. Er wird dann einen neuen Messbereich entsprechend Ihrer Öffnungen berechnen
Reply #102018-08-30
Wenn der Messbereich erweitert wird, kann die Genauigkeit nicht mehr gewährleistet werden; es handelt sich dann nur um einen Referenzwert: lol
Reply #112018-08-30
Man kann es etwas erweitern, aber dadurch wird auch die Fehlerquote steigen. Mit den Berechnungen des Autors selbst gibt es eigentlich kein großes Problem. Aber wenn genaue Daten gewünscht sind, muss der Hersteller sie berechnen oder kalibrieren. Auch die Abnutzung der Lochplatte nimmt zu.
Reply #122018-12-14
Und 2,5 KPa – das spielt keine Rolle, das ist der maximale Messbereich des Differenzdrucksenders. Wenn der Differenzdrucksender einen Differenzdruck von 1 KPa anzeigt, bedeutet das 100 %; 9000 ist der maximale Messbereich. Überschreitet der Differenzdruck diesen Wert, gibt der Drucksensor einen Alarm aus.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.