Der Messwertanzeiger des Yokogawa-Windkanalmessgeräts zeigt Werte an, es gibt jedoch keine Signalausgabe

2018-08-21View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von Wolken im Nebel/love am 21.8.2018 um 17:13 bearbeitet. An dem Messgerät vom Typ Yokogawa DY040 wird eine Leistung von 8 Kubikmetern pro Stunde angezeigt. Der Messbereich liegt bei 0–30 Kubikmetern pro Stunde. Allerdings gibt es keinen Signalausgang. Der gemessene Stromwert beträgt 1,7 mA, der gemessene Spannungswert 23,6 VDC. Was könnte das Problem sein?
Reply #22018-08-21
Diese Tabelle sollte 4-Leiter-System sein. Wenn Sie 23 V messen, ist meistens die Ausgangsstromleitung falsch angeschlossen. Oder ein Stromstoß – der Schutzschalter ist defekt und verursacht einen offenen Schaltkreis.
Reply #32018-08-22
Letzte Bearbeitung dieses Beitrags durch 955559 am 22.8.2018 um 13:39.
1. Fehlerbeschreibung: Der Vortexstrommesser zeigt bei Stromzufuhr kein Signal an; das Gerät gibt kein Signal aus. Mögliche Ursachen für den Fehler: 1) Unzureichende Stromversorgung des Sensors des Geräts; 2) Die Durchflussmenge im Rohr ist zu gering oder es gibt keinen Flüssigkeitsstrom ; Behandlungsmethode: 1) Überprüfen Sie, ob die Verbindungen der Sensoren des Instruments in Ordnung sind ; 2) Finden Sie die Ventile und öffnen Sie sie langsam ; 2. Fehlererscheinung: Im Rohr des Vortex-Strömungsmessers fließt keine Flüssigkeit, doch der Sensor gibt ein Signal aus ; Mögliche Störungen: 1) Aufgrund einer unsicheren Erdung des Vortex-Flussmessers treten Störungen bei einer Frequenz von 50 Hz auf ; 2) Die Rohrleitungen, in denen der Vortex-Flussmesser installiert ist, vibrieren zu stark ; 3) Der Sensorgewinn des Instruments ist hoch ; Behandlungsmethode: 1) Das Instrument erneut mit der Erde verbinden ; 2) Die Rohrleitungen werden dreieckförmig verstärkt, anschließend wird in einer Entfernung von 2D oberhalb des Vortex-Strömungsmessers nachgestärkt ; 3) Stellen Sie den Gewinn des Sensors so ein, dass er einen geeigneten Wert erreicht ; 3. Fehlererscheinungen: Die Anzeigewerte des Durchflussmessers schwanken stark. Mögliche Fehler: 1) Die Rohrleitungen, in denen das Vortex-Flussmesser installiert ist, vibrieren zu stark ; 2) Die Empfindlichkeit des Vortex-Flowmessers ist zu hoch eingestellt ; 3) Beschädigte Leiterplatte ; 4) Starke Druckschwankungen ; 5) Am Wirbelklangkörper befinden sich Anhängsel ; Behandlungsmethode: 1) Die Rohrleitungen werden dreieckförmig verstärkt, anschließend wird in einem Abstand von 2D oberhalb des Vortex-Flussmessers nachgestärkt ; 2) Senkung der Empfindlichkeit des Instruments ; 3) Ersetzen ; 4) Druck überprüfen und auf den Normalwert einstellen ; 5) Reinigung der Wirbel erzeugenden Elemente des Vortex-Strömungsmessers ; 4. Fehlererscheinungen: Der Fehler des Vortex-Strömungsmessers ist recht groß. Mögliche Fehlerquellen: 1) Die Entfernung zwischen den geraden Abschnitten vor und nach dem Vortex-Strömungsmesser entspricht nicht den Anforderungen ; 2) Die Messkonstanten des Vortex-Strömungsmessers sind falsch eingestellt ; 3) Anhaftungen flussaufwärts des Wirbelklanggenerators ; Behandlungsmethode 1): Ändern Sie den Installationsort und wählen Sie gemäß den Anweisungen einen neuen Installationsort aus ; 2) Neukalibrierung der Messkonstanten des Vortex-Flowmeters ; 3) Reinigung der Wirbel erzeugenden Elemente des Vortex-Strömungsmessers ;
Reply #42018-08-22
Ist die Übertragungsstrecke zu lang, ist die Spannung nicht ausreichend?
Reply #52019-12-10
Poster, wurde dieses Problem später gelöst? Was ist der Grund?
Reply #62019-12-11
Die Vortex-Strömungsmesser von Yokogawa Electric sind alle zweidrahtig – woher wissen Sie, dass es sich um vierdrahtige Modelle handelt?
Reply #72019-12-11
Es ist sehr wahrscheinlich, dass an irgendeiner Stelle im Schaltkreis eine schlechte Verbindung vorliegt, wodurch die Impedanz zu hoch wird. Oder es gibt einen Leckstrom im Schaltkreis des Instruments.
Reply #82019-12-14
Ist es gelöst? Wenn es gelöst ist, nennen Sie bitte die Ursache des Fehlers

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.