Meiner Ansicht nach sollte ein Standard-Quarzschalter zur Messung des Füllstands senkrecht zur Bodenfläche installiert werden. Kann man das so verstehen, dass ein Oszillatorschalter nur in horizontalen Rohrleitungen installiert werden kann und nicht in vertikalen Rohrleitungen?
Es kann in vertikalen Rohrleitungen installiert werden. In unserer Einheit gibt es Installationen von E+H als Alarmanzeige
Unsere sind im Grunde alle horizontal zur Erde installiert
Das ist möglich. In der Regel wird die Vorrichtung horizontal installiert. Gleichzeitig sollte die Oberfläche des Greifers so weit wie möglich senkrecht bleiben. Dadurch können Messfehler vermieden werden, die durch das Anhaften von Material an der Oberfläche des Greifers entstehen könnten; Wenn die Auf- und Abbewegungsgeschwindigkeit sowie die Fließgeschwindigkeit des gemessenen Materials hoch sind, sollten Schutzbleche hinzugefügt werden, um sicherzustellen, dass die Geräte zuverlässig funktionieren können.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ywjxh am 2018-8-22 08:58 bearbeitet. Wenn die Materialien in einem vertikalen Rohr von oben nach unten fallen, kommt der Greifer ständig mit den Materialien in Berührung – dadurch kann der Schalter nicht ordnungsgemäß funktionieren. Wenn es sich um eine Behälterkonstruktion handelt, genügt es, den Schalter so zu platzieren, dass er nicht in der Nähe des Einfülllochs liegt.