Über Fehler bei der RS232- und RS485-Kommunikation.

2018-08-25View Original

Thread Content

Ich habe Fragen zur Datenübertragung über RS485 und RS232. Abbildung A: Vor Ort werden Tianxin-Turbolenzmessgeräte eingesetzt, wobei ein Tianxin-Summiergerät zur Anzeige der Daten verwendet wird. Der Mikrocontroller-PLC hört über die Anschlüsse A und B des Summiergeräts zu. Von den vier Messgeräten vor Ort wird keine Datenübertragung durchgeführt – es gibt keine Antwort auf die Anfragen. Mit einem Laptop kann man sich über die RS485-Anschlüsse A und B mit den Messgeräten verbinden. Die Verkabelung ist wie in der Abbildung dargestellt. Wenn der Laptop die Messgeräte anspricht, antworten diese. Was ist das für ein Defekt und wie kann er behoben werden? Abbildung B: Vor Ort wird ein deutsches Eichang-Flussmesser verwendet. Über die RS232-Verbindung wird anschließend eine RS232-RS485-Wandlungskarte eingesetzt. Gelegentlich tritt das Problem auf, dass keine Daten übertragen werden. Wenn man wie in der Abbildung den RX-TX-GND-Anschluss des Laptops mit dem RS232-Anschluss des Eichang-Flussmessers verbindet, können die Daten wieder normal übertragen werden. Was ist der Grund dafür? Könnte es helfen, wenn man in Abbildung A einen Endwiderstand von 120 Ohm zwischen A und B einbaut, um das Problem zu beheben? Danke
Reply #22018-08-25
1. Warum man keine Verbindung zu dieser Nummer herstellen kann – das weiß nur der Teufel. . . Schick deinem Bruder doch einen großen WeChat-Geschenkgutschein – dann wird er dir den Geist verkaufen. 2. Die Qualität des Drahtes muss gut sein. Wandler, gut. 3. Ein Widerstand von 120Ω ist erforderlich. 4. Kommunizieren mit niedriger Übertragungsgeschwindigkeit.
Reply #32018-08-26
Wir haben die Verzögerungszeit etwas erhöht. Die Entfernung zwischen den beiden PLCs und dem DCS beträgt etwa 100 Meter. Zuerst funktionierte die Kommunikation einwandfrei. Nach einer Weile konnte jedoch keine Daten mehr von einem der PLCs übertragen werden. Es stellte sich heraus, dass die Einstellungen der Verzögerungszeit unterschiedlich waren. Nachdem wir die Verzögerungszeit auf 200 gesetzt hatten, funktionierte alles wieder normal – die Zeit wurde also verlängert
Reply #42018-08-26
Ein Widerstand von 120 Ohm wurde nicht gefunden, daher wurde ein Widerstand von 100 Ohm verwendet – die Situation blieb unverändert. Heute wurde der Durchflussmesser in Abbildung A überprüft. Mit einem Laptop wurden Anfragen an den Durchflussmesser gestellt; dabei stieg die Spannung zwischen A und B von 0,45 V auf etwa 1 V an. Der Durchflussmesser gab daraufhin die entsprechenden Daten zurück. Am Messgerät vor Ort wurde der Strom des 24-V-Stroms gemessen. Der Betriebsstrom der anderen Messgeräte liegt bei 35 MA, während der Strom dieses defekten Geräts bei 40 MA liegt. Zuerst dachte ich, der Host könnte den Durchflussmesser nicht antreiben, aber jetzt scheint es ein Problem mit dem Übertragungsmodul oder der Hauptplatine des Durchflussmessers zu geben. Ist meine Analyse korrekt?
Reply #52018-08-26
Ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist. Sie können diese Uhr einzeln anschließen und testen. .
Reply #62018-08-27
Ist es das letzte Gerät in der Reihe, das nicht richtig funktioniert?
Reply #72019-12-09
Betreiber, wie wurde dieses Problem später gelöst?:)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.