2018-08-27View Original

Thread Content

In den Vorschriften GB50116-2013 für Systeme zur automatischen Branderkennung bezüglich der integrierten Verkabelung gilt: „11.1.3 Wenn die Strom- und Übertragungsleitungen der Systeme zur automatischen Branderkennung im Freien verlegt werden, müssen sie im Boden verlegt werden.“ ”Viele Menschen haben die falsche Annahme, dass Kabel im Freien nur unter der Erde verlegt werden können. Wenn diese Interpretation richtig ist, müssen die Alarmgeräte dann unbedingt im Boden vergraben werden, um den Vorschriften zu entsprechen? Offensichtlich wurde es einseitig verstanden. Wie soll man also die Bedeutung dieses Satzes richtig interpretieren? Meiner Ansicht nach wird die Außenverkabelung in Chemieanlagen in der Regel in Form von Trägern realisiert. Wenn es keine Möglichkeit gibt, solche Träger zu verwenden, und die Verlegestrecken groß sind sowie viele Kabel vorhanden sind, sollte die Verkabelung im Boden erfolgen ; Wenn die Verlegestrecken kurz sind und die Anzahl der Kabel gering ist, sollten sie in Rohren verlegt werden. Zudem sollten die Stromleitungen von den Übertragungsleitungen getrennt verlegt werden – oder auch jeweils in eigenen Rohren. Seit der Veröffentlichung der Norm GB50116-2013 werden in chemischen Anlagen Leitungen gemäß dieser Norm verlegt. Für die Prüfnormen wird jedoch weiterhin GB50166-2007 angewandt; der Inhalt der Prüfnormen hält damit nicht Schritt mit den Anforderungen der Entwurfsnormen. Wenn alle aktuellen Projekte nach dem Verlegungsverfahren im Boden durchgeführt würden, würde das zweifellos die Planung und Ausführung erschweren, gleichzeitig die Kosten erhöhen und unnötige Schwierigkeiten bei der späteren Betriebs- und Wartungspflege der Anlagen verursachen. Meine persönliche Meinung – nur ein Versuch, Anregungen zu geben
Reply #22018-08-27
Die Vorschriften für die Elektrotechnik in Gebäuden gelten nicht für den Außenbereich und können daher nicht herangezogen werden.
Reply #32018-08-27
Zu dem Diskussionsthema gehörten ursprünglich Vorgaben, aber ich weiß nicht, wie sie verschwunden sind
Reply #42023-05-29
Wir haben gerade ein Projekt, bei dem es darum geht, die Kabel im Boden zu verlegen. Allerdings wird dadurch die Bauweise erheblich schwieriger. Können die Hauptsignalkabel überhaupt in der Luft verlegt werden? Bitte, Experten, helft mir!
Reply #52023-05-29
Tragstrukturen können keine Sicherheit gewährleisten. Sollte ein Unfall eintreten und die Tragstruktur beschädigt werden, funktionieren alle Überwachungs- und Alarmsysteme nicht mehr – es ist daher nicht möglich, rechtzeitig Warnungen auszusenden. Deshalb müssen sie im Boden vergraben werden! Das ist nicht schwierig – im Bauvorfeld werden die Rohrkanäle vorbereitet und Kabelrohre eingebaut. Später kann man bei Störungen oder Erweiterungen einfach Kabel hindurchführen!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.