Thread Content
Meine Damen und Herren, haben die Endschalter der Ventile vor Ort eine Gruppe von kontinuierlich geschlossenen Kontakten, wobei ein Anschluss auf 24V+ und der andere auf 24V- führt?
Wenn das der Fall ist, verursacht das Schließen des Schalters einen Kurzschluss in der Stromversorgung. Daher ist der Schalter an derselben Seite der Stromversorgung angeschlossen.
Das hängt davon ab, wofür man es verwendet In einem PLC, DCS oder in elektrischen Steuerkreisen?
Du bist wirklich extrem. . . . Es sollten das positive Signal und das negative Signal sein
Es wurde doch gesagt, dass es sich um starre Anschlüsse handelt – also Signale + und Signale -. Woher soll da eine Stromversorgung kommen? Was Sie brauchen, sind passive Anschlüsse. Das verursacht nur Probleme im Schrank
Schauen Sie sich diese Schaltplan an, dann verstehen Sie es
Es handelt sich dabei um die DI-Schleife dieses DCS – durch den Limit-Schalter vor Ort werden doch 24V+ und 24V- miteinander verbunden, oder?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von hxq0374 am 2018-8-29 20:08 bearbeitet. Du hast recht – tatsächlich wurden 24 V sowie Masse angeschlossen. Aber am DI-Punkt der Überwachung des DCS in der Mitte gibt es eine Überwachungsspule. Es kann gewährleistet werden, dass die Stromversorgung nicht „kurzschließt“. Aber wenn man 24V+ und Masse direkt an diese Kontakte anschließt, führt das zweifellos zu einem Kurzschluss in der Stromversorgung – dadurch kann die Schaltnetzteil zerstört werden oder der Überstromschutzschalter springt aus.
Welche Anschlüsse hat der Vorort-Schalter? Man kann das mit einem Multimeter überprüfen – man muss einfach das passende Paar von Anschlüssen finden. Es ist doch nicht nötig, sich so viel Mühe zu machen. Selbst wenn man die Anschlüsse falsch verbindet, haben die IO-Schleifen des DCS eine Kurzschlussschutzfunktion – daher sollte es keine Probleme geben, solange es sich nicht um hohe Spannungen handelt
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ssln123 am 30.8.2018 um 09:22 bearbeitet. Ansicht
Bei DCS oder PLC reichen trockene Kontakte aus, die direkt mit den Steuerungskarten verbunden werden – es gibt keine Unterscheidung zwischen Plus und Minus. Die Steuerungskarten haben in der Regel eine Versorgungsspannung von DC24 V, außerdem sind in ihnen Widerstände zur Messung enthalten.
Die beiden Anschlüsse des Endschalters sind entweder mit +24 V oder mit -24 V verbunden. Wenn man sie wie von Ihnen beschrieben verbindet, kommt es zu einem Kurzschluss – im günstigsten Fall brennt der Schutzschalter durch, im schlimmsten Fall brennt das Stromversorgungsmodul oder das Instrument.
Wenn man es so fragt, sollte auf der Karte ein Relais vorhanden sein, damit das möglich ist.
Drinnen sind keine Spulen, sondern einige Widerstände.
Was ich jetzt sage, ist ziemlich direkt – du wirst dich vielleicht darüber ärgern. Wenn Sie diese Sorge haben, müssen Sie nicht weiterlesen. Deine Frage ist falsch gestellt. 24V+, 24V-. Wessen 24V+, 24V-. Du erklärst jetzt, dass es DCS ist. Aber es ist immer noch nicht alles gesagt. Bei den DI von DCS gibt es so viele verschiedene FTA – wenn man nicht den Modellnamen angibt, wer kann dann garantieren, dass die Verbindung richtig hergestellt wird? Es lässt sich nicht leugnen, dass die überwiegende Mehrheit der DI-FTAs nur trockene Kontakte empfangen. Aber es wird auch nicht geleugnet, dass es einzelne gibt, die nur feuchte Knoten akzeptieren, und sogar solche, die AC-feuchte Knoten empfangen. Na gut, machen wir uns keine Sorgen mehr. Solltest du nicht mal nach dem Modell des FTA suchen, das du verwenden willst? Wenn Sie die Modellnummer gefunden haben, müssen Sie wohl nicht mehr hier fragen – im Handbuch ist alles klar dargestellt, dann ist das Problem gelöst.
Das ist eine aktive Verbindung – das Signal ist geladen. Es gibt auch leere Kontakte, bei denen kein Strom fließt
Da bereits vom Trockenkontakt die Rede ist, handelt es sich dabei sicherlich um einen passiven Kontakt. Bei einem feuchten Kontakt bezieht sich das in der Regel auf einen aktiven.
Lassen wir das Thema ruhen – ein Schaltschalter dient dazu, eine Kurzschlussverbindung bei 24 V DC herzustellen, um einen Stromkreis zu bilden.