Kann der DCS dem SIS-System Befehle zur Stilllegung geben?

2018-08-30View Original

Thread Content

Kann der DCS dem SIS-System Befehle zur Stilllegung geben? Im Projekt ist ein Problem aufgetreten: Die Interlocks für die Pumpen sind im SIS-System implementiert. Doch der Prozess erfordert, dass die Pumpen manuell über das DCS-System gestoppt werden können (Start der Pumpen vor Ort). Ist es möglich, dass das DCS-System Befehle zum Anhalten der Pumpen an das SIS-System sendet? Bitte, ein Experte, erklären Sie es! Es wäre besser, wenn es entsprechende Vorschriften gäbe. Zuerst vielen Dank an alle!
Reply #22018-08-30
Wahrscheinlich ist das nicht möglich. Die genauen Gründe werden von den Experten erläutert. Meiner Meinung nach erfolgt bei SIS die Signalübertragung durch direkte Verkabelung der Geräte vor Ort, während bei DCS das wohl nicht möglich ist
Reply #32018-08-30
Es ist am besten, nicht den SIS zur Steuerung des Ein- und Ausschaltens der Pumpe zu verwenden. Meine persönliche Ansicht: Das Anhalten der Pumpen im DCS gehört zu den Prozessbedingungen der Produktion, während das SIS zur Sicherheitsabsicherung dient. Beides darf nicht miteinander verwechselt werden und sollte getrennt voneinander handhabt werden. Anpassung der Steuerung des Elektrogehäuses: Hinzufügen eines DCS-Tastens zum Anhalten der Pumpe (sehr einfach)
Reply #42018-08-30
Falls Ihre Pumpe mit Gefahren wie einem Überlaufen des Materials verbunden ist, dann muss die Abschaltfunktion der Pumpe im SIS umgesetzt werden. Doch das ist lediglich eine Art Automatikabschaltung – die Pumpe wird also automatisch abgeschaltet (nach Ihren Angaben soll die Pumpe jedoch manuell gestartet werden). Ihre Anforderungen erfordern hingegen eine normale Abschaltung der Pumpe. Das sind unterschiedliche Funktionen. In diesem Fall müssen Sie den Elektrotechnikern bitten, den Steuerungsplan anzupassen, sodass das Abschaltsignal aus dem SIS in den Hauptkreis der Steuerung eingebunden wird. Das ähnelt etwas einer Notabschaltung. Wie die Abschaltung über das DCS gestaltet werden soll, bleibt unverändert. Wenn das SIS nicht aktiv ist, kann die Pumpe auch über das DCS abgeschaltet werden – das steht im Widerspruch zueinander. Sobald jedoch die Bedingungen für eine Abschaltung durch das SIS erfüllt sind, erfolgt die automatische Abschaltung der Pumpe
Reply #52018-08-30
Nicht möglich. Theoretisch dürfen Steuerungsanlagen, die nicht mit der Sicherheit zu tun haben, keine sicherheitsrelevanten Steuerungsanlagen bedienen; eine manuelle Notstopp-Funktion, die mit der Sicherheit zusammenhängt, sollte in einer SIS-Plattform implementiert werden.
Reply #62018-08-31
Ihr müsst verstehen, dass SIS keine Bedienung durch Menschen benötigt, verstanden?
Reply #72018-08-31
Nein, man kann über DCS direkt Befehle zur Anhaltung geben – an das SIS darf man keine Befehle senden
Reply #82018-08-31
GBT50770-2013 5.0.9 5.0.10 Sicherheitssysteme – Die grundlegenden Steuerungssysteme greifen nicht in die Funktionsweise des anderen Systems ein, Berechnungen
Reply #92018-09-01
Das ist nicht möglich. Aber Sie können über DCS den Befehl zur Stilllegung der Pumpe geben
Reply #102018-09-01
Nicht möglich?, Möglich? Nicht möglich? Möglich? Wenn du meinst, dass es möglich ist, dann ist es das – und wenn du meinst, dass es nicht möglich ist, dann auch. Die Partei befiehlt – die Ausrüstung gehört dir, du darfst damit machen, was du willst. Alles, was du tust, gilt als richtig; aus dem Unsinn entsteht die Wahrheit. . . .
Reply #112018-09-03
Bei einem normalen SIS ist ein Eingriff durch den Menschen nicht möglich

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.