Keilströmungsmesser mit erweitertem Messbereich

2018-09-01View Original

Thread Content

Unsere Firma verfügt derzeit über einen Keiltransmitter mit einem Messbereich von 0–16 kPa. Der DCS-Bereich liegt bei 0–14 t/h. Die Produktionsmitarbeiter haben festgestellt, dass dieser Transmitter nicht ausreicht, und fordern daher, dass der Messbereich auf 18 t/h erweitert wird. Die Frage ist jetzt: 1. Kann man mit der Keilform den Messbereich erweitern? 2. Wenn möglich, wie wird die Berechnung für die keilförmige Erweiterung des Messbereichs vorgenommen? Vielen Dank an alle Seefreunde!
Reply #22018-09-02
Die Differenzdruckmethode ist im Grunde genommen immer ähnlich. Wenn beispielsweise der Messbereich auf 20 eingestellt wird, dann beträgt der obere Grenzwert des Differenzdrucks bei diesem neuen Messbereich = (20/14) * (20/14) * 16 = 32,65 (kPa)
Reply #32018-09-02
Beim Kauf eines Durchflussmessers sollten die Parameter vom Prozess bereitgestellt werden – beispielsweise der Messbereich, die Druckklasse oder der Referenzdifferenzdruck. Wenn während des Betriebs der tatsächliche Differenzdruck den Messbereich überschreitet, dann sind die Prozessparameter falsch. Wenn man den Messbereich erweitern möchte, muss man beim Hersteller um eine Neuberechnung bitten. Es gibt eine Sache, die man verstehen muss: Ein Durchflussmesser kann nicht den Durchfluss in jedem möglichen Bereich messen. Andernfalls hätte der Hersteller seiner Produkte ja gar keinen Abnehmer mehr. Sie fragen den Hersteller des Durchflussmessers, ob es möglich ist, den Messbereich zu erweitern – und ob sich die Genauigkeit des Messens dadurch verändert. Sie müssen zunächst entscheiden, um wie viel der Messbereich erweitert werden soll. Andernfalls könnte es passieren, dass der erweiterte Bereich nicht ausreicht. Man sollte eine schriftliche Dokumentation der Verarbeitung erstellen. Wenn die Berechnungen nach den vorhandenen linearen Prinzipien funktionieren, dann kann man das Verfahren erweitern – auch die Berechnung des Druckunterschieds ist möglich. Entscheidend ist jedoch, ob die Ergebnisse nach der Erweiterung immer noch korrekt sind. Das ist das Wichtigste
Reply #42018-09-02
1. Das Messbereich erstreckt sich nun von 14 t/h auf 18 t/h; der Differenzdruckmessbereich geht dabei von 16 kPa auf 26,449 kPa über. 2. Schauen Sie sich das Beispiel des Experten im 2. Stock an, um die Berechnungsformel zu verstehen.
3. Der Dummkopf im 3. Stock versteht nicht, was wichtig ist und was die logischen Zusammenhänge sind. Hören Sie nicht auf ihn – er versucht nur, die Leute mit Unsinn einzuschüchtern. Die Keilform ist kein standardmäßiges Drosselteil – die Hersteller rechnen da einfach Blödsinn aus. Der Hersteller schweißt einen Keil und macht ein Loch – ist das nicht einfach harte, schmutzige Arbeit? :lol
Reply #52018-09-02
Die grobe Differenzdruckberechnung bei einer Skalenerweiterung auf 18 beträgt 26,4489796 – das ist eine interessante Erkenntnis aus der Berechnung im 2. Stock. Was im 3. Stock gesagt wurde, hat durchaus Sinn. Aber die Wahrheit ist: Kann der Hersteller nach dem Verlassen der Fabrik wirklich mit Sicherheit behaupten, dass sein Messgerät genau ist – abgesehen von Prahlerei? Wenn das Messbereich erweitert werden kann und der Druckverlust im zulässigen Bereich liegt sowie der Differenzdruckmessbereich des Transmitters ausreicht, ist die Sache in der Regel erledigt. Vom 4. Stock aus sieht man alles klar, haha.
Reply #62018-09-03
Es geht, wenn man es schlampig macht, aber man muss wissen, dass das falsch ist – es ist sehr einfach, sich mit solchen Methoden durchzumogeln

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.