2018-09-03View Original

Thread Content

Diesen Beitrag hat qq_满满的808808 zuletzt am 03.09.2018 um 10:37 bearbeitet. Die Symbole in dem Prozessfließdiagramm stehen für bestimmte Elemente. Ich habe mir HG/T 20505 von 2014 angeschaut, doch es gibt einige Stellen, die ich nicht verstehe. Zum Beispiel werden vor Ort Temperatur- und Drucksensoren sowie Ventile installiert; alle diese Komponenten haben eine Fernübertragungsfunktion zum DCS. Soll ich nun die Kennnummern mit den vor Ort verwendeten Symbolen oder mit den Symbolen des DCS angeben? Bitte, Experten, erklären Sie es mir!
Reply #22018-09-03
FT-101 ist die Kennnummer des Messgeräts, LV-101 ist die Kennnummer der Ventile, LIC-101 ist die Nummer des Schaltkreises
Reply #32018-09-03
Ich verstehe nicht ganz, wo du die Bezeichnungen eintragen sollst
Reply #42018-09-03
Wozu dient die Schreibadresse? Einrichtung des Instrumentenregisters? Debugging-Protokoll? Anpassung von Schaltkreisen und Alarmsperre-Systemen?
Reply #52018-09-03
Wie soll ich die Grafiken für die Bezeichnung der PID-Prozessdiagramme zeichnen?
Reply #62018-09-03
Ein Prozessflussdiagramm muss gezeichnet werden – mit Diagrammen und Bezeichnungen der Positionen
Reply #72018-09-03
Die Bezeichnungen werden nach der gemessenen/auslösenden Größe festgelegt, zum Beispiel TRCA-101, was auf die Temperatur Nr. 101 hinweist, für die Aufzeichnung, Steuerung und Alarmierung erforderlich ist. Die Nummerierung wird nicht anhand der vor Ort installierten Instrumente oder des DCS festgelegt. Anzeigen oder DCS (einschließlich virtueller Anzeigen oder Funktionen im DCS) werden durch unterschiedliche Grafiksymbole unterschieden.
Reply #82018-09-03
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ylb913 am 3.9.2018 um 12:53 geändert. Tatsächlich besteht ein Messkreis in der Regel aus mehreren Komponenten – sowohl im Außenbereich als auch im Innenbereich. Dazu gehören beispielsweise Messkomponenten vor Ort, Transmitter, Steuergeräte im Innenbereich sowie elektrische Wandler usw. Die Nummer jedes Komponenten wird als Anzeigennummer bezeichnet; auch die Regelventile selbst haben eine solche Nummer. Auf der Bedienseite sollte man sich nur auf die Anzeigennummern der Innenanzeigen wie LIC, PIC, FIC, TIC usw. konzentrieren und nicht auf die Anzeigennummern der Außenanzeigen. Zum Beispiel, wenn beim Übergabeprozess gesagt wird, dass FIC101 defekt ist, muss ich fragen, ob es ein Defekt am Regelventil ist oder ob die Durchflussanzeige nicht funktioniert
Reply #92018-09-03
Zum Beispiel bei der Vor-Ort-Montage des Thermoelementes mit der Nummer TT1110: Soll ich dazu ○ oder etwas anderes verwenden?
Reply #102018-09-03
Zum Beispiel bei der Vor-Ort-Montage einer Wärmewiderstandssensore – mit welchem Symbol soll ich das darstellen?
Reply #112018-09-03
Diesen Beitrag hat Hao Liang Zhi Le zuletzt am 03.09.2018 um 15:53 bearbeitet. Das erste Symbol in dem Bild steht für vor Ort installierte Messgeräte, das zweite Symbol repräsentiert die Funktionen des DCS im Kontrollraum; das dritte Symbol zeigt Messgeräte, die im Kontrollraum installiert sind. Ein Kreis ist die grundlegende Darstellung, ein umgebender Rahmen zeigt die DCS-Funktion an, und eine dünne horizontale Linie in der Mitte gibt an, dass es sich um eine Einrichtung oder Installation im Kontrollraum handelt. Wenn es um die Temperatur geht, wird die vor Ort installierte Wärmewiderstandssensoren durch einen Kreis dargestellt. Oben im Kreis steht „TE“ und unten „101“ – also TE–101. Das bedeutet genau: Sensor für die Temperatur Nummer 101 (Wärmewiderstandssensor) ; Wenn das Signal der Wärmewiderstandssensoren in die Zentrale übertragen werden soll, um dort mit Hilfe des DCS angezeigt und Alarme ausgelöst zu werden, wird dies durch einen Kreis mit einem Quadrat dargestellt. Oben steht „TIA“ und unten „101“ – also TIA-101. Die genaue Bedeutung ist: Temperaturanzeige/Alarm Nummer 101 ; Falls eine Steuerung dieser Temperatur erforderlich ist, wird die vor Ort installierte Regulierventil durch einen Kreis dargestellt. Oben im Kreis steht TV, unten 101 – also TV–101. Das bedeutet genau: Regulierventil für die Temperatur Nummer 101.
Reply #122018-09-03
Die Symboldarstellung ist sehr unklar. Der Steuerungsplan wirkt äußerst unprofessionell – es sollte eigentlich eine serielle Regelung auf der Grundlage des Verhältnisses von Wasserspiegel zu Durchfluss dargestellt werden. Doch die Darstellung ist falsch und unstandardisiert.
Reply #132018-09-05
Heutzutage werden alle Anlagen in der Fabrik über DCS-Signale gesteuert. Die am Ort installierten Messgeräte umfassen Wärmewiderstände, Drucksender, Regelventile usw. Die Anzeige von Alarmen sowie die Steuerung erfolgen ebenfalls über das DCS. Soll ich nur Kreise verwenden? Ein Kreis mit einem Strich? Oder Kreis mit Strich und Rahmen?
Reply #142018-09-05
In grafischen Symbolen bedeutet ein Strich dazu, dass es sich um eine Anzeige im Kontrollraum handelt – in dem Kontrollraum können die Anzeigen entweder auf Instrumenten oder über DCS dargestellt werden. Ein Strich innerhalb eines Kreises steht für ein Instrument, während ein Strich innerhalb eines Quadrats auf DCS hinweist. Nicht alle am Ort installierten Messgeräte senden Signale in die Zentrale – es gibt auch solche, die ausschließlich vor Ort arbeiten, wie z. B. Doppelmetall-Temperaturmesser, Magnetventil-Flüssigkeitsmessgeräte, Zeigerdruckmesser usw. Das sind Messgeräte, die ihre Anzeigen direkt vor Ort liefern.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.